1 326 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Anhopning
Hej.
Jag håller på att planera installation av ett bussystem i en 40-tals kåk. Tanken är att installera den nya centralen i källaren och dra flexrör i ett schakt på ca 20x20 cm upp till första våningen. Rören kommer dras vertikal upp till taket och dras vidare under ett lager gips. I denna vertikala sektion kommer det att finnas ett 20-tal rör med mestadels 5G1,5 där trådarna kan kopplas via dimmer eller relä. Här dyker mitt bekymmer upp då bara 3-4 tätt förlagda trådar är ok enligt elinstallationsreglerna (10A dvärgar). Vissa av rören avser jag att räkna bort då dessa enbart driver några få belysningskällor och därmed faller under 30% av maxlast. Övriga grupper kommer att gå till uttag och är svårare att förutse lastfallet på. Måste man separera dessa rör med minst två diametrar för att hålla nere anhopningen? Är detta tillräckligt?
/Jonas
Jag håller på att planera installation av ett bussystem i en 40-tals kåk. Tanken är att installera den nya centralen i källaren och dra flexrör i ett schakt på ca 20x20 cm upp till första våningen. Rören kommer dras vertikal upp till taket och dras vidare under ett lager gips. I denna vertikala sektion kommer det att finnas ett 20-tal rör med mestadels 5G1,5 där trådarna kan kopplas via dimmer eller relä. Här dyker mitt bekymmer upp då bara 3-4 tätt förlagda trådar är ok enligt elinstallationsreglerna (10A dvärgar). Vissa av rören avser jag att räkna bort då dessa enbart driver några få belysningskällor och därmed faller under 30% av maxlast. Övriga grupper kommer att gå till uttag och är svårare att förutse lastfallet på. Måste man separera dessa rör med minst två diametrar för att hålla nere anhopningen? Är detta tillräckligt?
/Jonas
Hej och välkommen till forumet. 
Ja det där med anhopning snackas det rätt mycket om, men sen i praktiken verkar det aldrig vara någon elektriker som bryr sig, iaf inte i bostäder.
Och en anledning går kanske att finna i att det nästan aldrig är mer i huvudsäkring än 25A, ofta 20A eller t.o.m 16A.
Och det i sin tur betyder ju att det inte kan gå maxbelastning i mer än ca 6 kablar/rör samtidigt.
Jag tror du kan ta ganska lätt på "anhopningskravet". Det går säkert att vara lite eftertänksam och se till att inte de grupper man vet ofta kommer dra höga effekter under längre tidsrymder (elpatroner och sånt) inte hamnar alla ihop i en klump.
Ja det där med anhopning snackas det rätt mycket om, men sen i praktiken verkar det aldrig vara någon elektriker som bryr sig, iaf inte i bostäder.
Och en anledning går kanske att finna i att det nästan aldrig är mer i huvudsäkring än 25A, ofta 20A eller t.o.m 16A.
Och det i sin tur betyder ju att det inte kan gå maxbelastning i mer än ca 6 kablar/rör samtidigt.
Jag tror du kan ta ganska lätt på "anhopningskravet". Det går säkert att vara lite eftertänksam och se till att inte de grupper man vet ofta kommer dra höga effekter under längre tidsrymder (elpatroner och sånt) inte hamnar alla ihop i en klump.
Tack!
Är inte så ny som det verkar, har läst här länge men bara skrivit en gång
Passar på att säga tack till alla hjälpsamma som delat med sig av sitt kunnande genom åren!
Jag har en 25A huvudsäkring. I denna kanalen kommer dock inga fast anslutna tunga förbrukare att vara inkopplade blir nog mest belysning och kanske en tv eller liknande. Det luriga med ett system där brytarna hamnar i centralen är ju att man får många kablar som tillsammans skulle kunna leverera avsevärda mängder ström, men i praktiken förmodligen kommer att generera mindre värme än en konventionell installation vid samma last.
I det användningsfallet jag planerar kommer flera uttag att dela på en gruppsäkring. Finns det en risk att en elektriker kommer till detta hus i framtiden och bestämmer sig för att lägga varje uttag på en egen säkring? Bör man dokumentera för att undvika att detta sker?
Är inte så ny som det verkar, har läst här länge men bara skrivit en gång
Passar på att säga tack till alla hjälpsamma som delat med sig av sitt kunnande genom åren!
Jag har en 25A huvudsäkring. I denna kanalen kommer dock inga fast anslutna tunga förbrukare att vara inkopplade blir nog mest belysning och kanske en tv eller liknande. Det luriga med ett system där brytarna hamnar i centralen är ju att man får många kablar som tillsammans skulle kunna leverera avsevärda mängder ström, men i praktiken förmodligen kommer att generera mindre värme än en konventionell installation vid samma last.
I det användningsfallet jag planerar kommer flera uttag att dela på en gruppsäkring. Finns det en risk att en elektriker kommer till detta hus i framtiden och bestämmer sig för att lägga varje uttag på en egen säkring? Bör man dokumentera för att undvika att detta sker?
Det är helt normalt och vanligt att flera uttag delar på en säkring även kallat grupp så det är inget konstigt med det. Och i fallet med anhopning har du redan fått ett bra svar och förklaring av Mikael, det är i princip inget du behöver tänka på i anläggningar matade med 25A, och speciellt inte när det fördelas på så många kablar direkt från källan som vid din installationsprincip.
Det var inte meningen att upprepa frågan, snarare vinkla om den mot problem som skulle kunna uppstå på grund av möjligheten att ändra förutsättningarna för installationen i centralen. Detta i och med att alla laster har en egen "tändkabel". Det jag har letat efter är ett extremfall som man kan behöva gardera sig för. Era svar gör att jag lugnt kan sluta leta och börja göra hål i golvet
Klicka här för att svara
