Skippa AMP kontakterna och koppla med öppningsbara Wago istället. Blir bara glapp annars.
 
  • Gilla
DonPablo
  • Laddar…
Trafon har amp-terminaler och inte skruvplint, så wago hjälper inte så mycket.
 
Byt trafo! 😜
 
I källaren parallellkopplade vi spottarna med wago. Wagoplintarna kopplade vi sedan till en färdigklämd kabelstump. Det ser inte snyggt ut men det fungerar bra. Nästa installation får bli med trafo med skruvplint.
 
trojlee skrev:
har både löd och kläm-cert så det bör inte bli något problem, kändes nog seriösast att
både klämma och löda eftersom stiften känndes så "klena"...:)
Tack för hjälpen
Utan en riktig tång skulle jag också både klämt (med plattång) och lött. Lödning har en tendens att försämras med tiden medan en bra klämning bara blir bättre pga kallflytning.

Hängslen och livrem utan riktiga verktyg, således.
 
mycke_nu skrev:
Utan en riktig tång skulle jag också både klämt (med plattång) och lött. Lödning har en tendens att försämras med tiden medan en bra klämning bara blir bättre pga kallflytning.

Hängslen och livrem utan riktiga verktyg, således.

Håller med.... Har amp klämda på 80-talet dom är helt bra fortfarande... men gör man det inte riktigt så glappar det
gör som mycke_nu föreslår så blir det nog ok...
 