13 418 läst ·
56 svar
13k läst
56 svar
Allpolig brytare till varmvattenberedare
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Denna fungerarE Emir 77 skrev:
https://www.hornbach.se/shop/GARO-S...MIoY7N8sfx6AIVFaqaCh0OMwygEAQYAiABEgJ8_vD_BwE
Självbyggare
· Stockholm
· 10 104 inlägg
Jag förstår.R Robert-san01 skrev:
Jag undrar fortfarande hur kan Nibe menar att den original kabel kan användas. Den ser inte ut att innehålla 5 ledare.
Problemet med elektrikern är att ingen vill komma hem till någon för att koppla in en brytare utan att dem vill ha 2000 kr för det
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Hur menar du nu?R Robert-san01 skrev:
Lampan är av märkspänning 240v det framgår tydligt av första länken. Det jag kan hålla med om var otydligt var om den var gjord för 400v, det framgår tydligt av bilden som är ett urklipp av den långa totala specen för produkten.
Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter? Vill du att lampan ska vara specad för 400v?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Jag beskrev tidigare hur du gör själva inkopplingen.E Emir 77 skrev:
Finns det 2 alt 3 faser framdragna till anslutningspunkten?
Om inte så kan det vara värt sin 2000kr för att en elektriker kommer och gör det åt dig
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Om det handlar om en bostad där man har lite koll på hantverkare som eventuellt ska göra elektrisk service på VVBn så har du din allpoliga brytare med 3 mm brytavstånd i elcentralen i form av säkring, JFB, huvudbrytare etc. Det handlar alltså om att bryta strömmen på ett säkert sätt för att kunna jobba med det elektriska.E Emir 77 skrev:
Den brytare som sitter vid VVBn är endast till för start/stopp och behövs egentligen inte men kan vara bra om man vill stänga av VVBn vid en längre semesterresa etc. Du kan alltså där välja vilken normal strömbrytare som helst som är klassad för 400 V och aktuell ström, minst tvåpolig eftersom den behöver bryta båda faserna. Lägesindikering är ju bra, men det måste inte vara en signallampa.
Tack.Bo.Siltberg skrev:
Om det handlar om en bostad där man har lite koll på hantverkare som eventuellt ska göra elektrisk service på VVBn så har du din allpoliga brytare med 3 mm brytavstånd i elcentralen i form av säkring, JFB, huvudbrytare etc. Det handlar alltså om att bryta strömmen på ett säkert sätt för att kunna jobba med det elektriska.
Den brytare som sitter vid VVBn är endast till för start/stopp och behövs egentligen inte men kan vara bra om man vill stänga av VVBn vid en längre semesterresa etc. Du kan alltså där välja vilken normal strömbrytare som helst som är klassad för 400 V och aktuell ström, minst tvåpolig eftersom den behöver bryta båda faserna. Lägesindikering är ju bra, men det måste inte vara en signallampa.
Det är till min vatteberedare i min stuga men stänger aldrig av den.
JFB finns i huset
en fråga till.useless skrev:
Jag har svårt att först detta.
Om jag behöver skaffa brytare som ska klara 400V men Nibe säger att det blir 2x400V, räcker det brytare som klar 400V.
Ger två faser 3 KW?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tusen tack för din hjälp
Det är en felaktig formulering. Du kopplar om den från enfas 230V till enfas 400V genom att mata den fas-fas i stället för fas-nolla. I förhållande till jord har båda anslutningarna 230V.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Ja det räcker att brytaren klarar 400 V oberoende av hur många faser det handlar om. Det är isolationen i brytaren som ska klara 400 V och spänningen blir inte högre av att det är 2 st sådana fasledare för det är ju mellan dessa två fasledare du har 400 V. Sedan ska den givetvis klara strömmen också, och strömarten men det är inga problem då det bara handlar om 7.5 A resistiv last.
Elementet i VVBn kan kopplas på 230 V eller 400 V, alltså utan någon omkoppling i VVBn. Vid högre spänning utvecklas då helt enkelt högre effekt. Värmeelementet klarar båda fallen utan att brinna upp. Om spänningen ökas med 400/230 = √3 så ökar strömmen lika mycket så Ohm's lag P = U * I ger P = √3 * √3 * U * I dvs tre gånger så hög effekt som vid 230 V.
Det är inte fel att använda en "säkerhetsbrytare" här då det är den närmaste brytaren som 99.99% av allt folk kommer att använda när det ska göra ett jobb... En tvättmaskinsbrytare har inte frånskiljningsegenskaper och de flesta vet inte skillnaden.
Elementet i VVBn kan kopplas på 230 V eller 400 V, alltså utan någon omkoppling i VVBn. Vid högre spänning utvecklas då helt enkelt högre effekt. Värmeelementet klarar båda fallen utan att brinna upp. Om spänningen ökas med 400/230 = √3 så ökar strömmen lika mycket så Ohm's lag P = U * I ger P = √3 * √3 * U * I dvs tre gånger så hög effekt som vid 230 V.
Det är inte fel att använda en "säkerhetsbrytare" här då det är den närmaste brytaren som 99.99% av allt folk kommer att använda när det ska göra ett jobb... En tvättmaskinsbrytare har inte frånskiljningsegenskaper och de flesta vet inte skillnaden.
Jag tycker det ser snyggare ut att sätta en arbetsbrytare/säkerhetsbrytare istället för en kopplingsdosa, om man nu gör en utanpåliggande installation. Så det är också en anledning att sätta en brytareBo.Siltberg skrev:
Ja det räcker att brytaren klarar 400 V oberoende av hur många faser det handlar om. Det är isolationen i brytaren som ska klara 400 V och spänningen blir inte högre av att det är 2 st sådana fasledare för det är ju mellan dessa två fasledare du har 400 V. Sedan ska den givetvis klara strömmen också, och strömarten men det är inga problem då det bara handlar om 7.5 A resistiv last.
Elementet i VVBn kan kopplas på 230 V eller 400 V, alltså utan någon omkoppling i VVBn. Vid högre spänning utvecklas då helt enkelt högre effekt. Värmeelementet klarar båda fallen utan att brinna upp. Om spänningen ökas med 400/230 = √3 så ökar strömmen lika mycket så Ohm's lag P = U * I ger P = √3 * √3 * U * I dvs tre gånger så hög effekt som vid 230 V.
Det är inte fel att använda en "säkerhetsbrytare" här då det är den närmaste brytaren som 99.99% av allt folk kommer att använda när det ska göra ett jobb... En tvättmaskinsbrytare har inte frånskiljningsegenskaper och de flesta vet inte skillnaden.