Hej,

Har tittat lite på två uttag och har hittat att det är kopplat som bilden visar, är denna koppling okej eller bör det finnas en till nolla till skåpet?
 
  • el.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är OK om det är två OLIKA (exvis L1 och L2) faser och installationen kan betraktas som en delad tvåfasgrupp.

Därimot är det fel om båda säkringarna är matade från SAMMA fas (exvis L3). I detta fall skall det vara separata nollor och skyddsjordar.
 
okej, finns det något enkelt sätt att kolla om det är ex L1 och L2 eller om de ligger på samma ex L3?
 
Om du har en voltmeter kan du mäta mellan faserna i de två uttagen. Får du 400 V är det olika faser, dvs OK.

Är det därimot 0 V ligger de på samma fas och kopplingen behöver åtgärdas.
 
För att vara helt 100 och med nu så menar du alltså ta en multimeter och mäta mellan hålen på de olia uttagen, alltså ett hål i microuttaget och ett hål i diskmaskinuttaget och ger det 400v så är allt ok, om jag får nått annat måste det göras om?
 
Givetvis måste det vara olika faser för att inte överbelasta neutralledaren, men borde det inte vara tvåpolig dvärgbrytare eller två säkringar under varandra som är ordentligt uppmärkta som tvåfasgrupp om det är diazed? Om någon som inte vet hur det är kopplat låter diskmaskinen vara igång och bryter säkringen till micron och kopplar om i det uttaget kan det gå illa.
 
Redigerat:
ranzor skrev:
För att vara helt 100 och med nu så menar du alltså ta en multimeter och mäta mellan hålen på de olia uttagen, alltså ett hål i microuttaget och ett hål i diskmaskinuttaget och ger det 400v så är allt ok, om jag får nått annat måste det göras om?
Ja, det är rätt uppfattat. :)

Får du 230 V mäter du mellan fel hål.

Det skall vara 400 V mellan faserna och 0 V (givetvis) mellan nollorna.

Man behöver inte ha tvåpolig brytare om det inte finns blandade en- och tvåfaslaster. En skylt i dosan och på centralen rekommenderas dock.
 
Redigerat:
Sedan hoppas jag att det inte är draget så som bilden antyder. Det skall vara en separat kabel/rör från kopplingsdosan till varje uttag.
Bilden antyder att det vänsta uttaget är matat från två håll.
 
det är draget precis som bilden, först 1 rör från proppskåpet till kopplingsdosan med 2 faser och 1 nolla och 1 jord.

från kopplingsdosan går det ett rör till det första uttaget där nolla jord och 1 fas är inkopplad, den andra fasen går bara förbi och vidare till nästa uttag, från första uttaget är det sedan kopplat så nollan och jorden går vidare till eluttag 2.

kan det inte vara kopplat så? isåfall hur ska det vara kopplat?
 
ranzor skrev:
kan det inte vara kopplat så? isåfall hur ska det vara kopplat?
Rent funktionsmässigt är det inget större problem med detta, men eftersom det inte är behörighetskrävande att byta uttag är det inte bra att göra uppdelningen av neutral- och jordledaren på ena uttaget. Tvåfasgruppen borde splittras tidigare i en dosa så att varje uttag helt enkelt matas med en fas, neutral och jord. Om t.ex. någon byter microns uttag och missar att koppla in den gemensamma neutralledaren och ansluter något till ena uttaget blir det 400 V i andra uttaget, vilket är väldigt dumt.
 
Jo det är ok att mata uttag 2 via uttag 1. Men då bör du tänka på följande eftersom du inte har en tvåpolig säkring:

Skarva jord och nolla i kopplingsklämmor bakom uttag 1, och dra en separat ledare från kopplingsklämmorna till uttag 1. Skulle man byta uttag 1 så kommer man då inte att bryta nollan eller skyddsjorden till uttag 2 när uttag 1 losskopplas.
 
Jo, men bilden antyder att den andra fasen går en egen väg som ensam tråd i ett rör, det vore inte OK.

Sedan är det ju så att detta blir en 2 fasgrupp. Det innebär bla. att de 2 säkringarna i centralen skall sitta nära varandra. Och det skall vara tydligt märkt att det är en 2 fasgrupp.
 