Svårt att säga exakt utan att se och räkna på utlösningsvilkor/spänningsfall och förläggningssätt.
Men med 55A belastning måste du ha 63A säkring och jag har räknat på stegförläggning utan inbördes avstånd mellan kablarna och då klarar du dig med 16kvmm. Tar du 25 så kommer det troligtvis att funka, men låt någon räkna på det mer vetenskapligt och ta detta bara som en vägledning!