kimf
Hej,

Är det okej att blanda 10A & 16A i samma kabel?

Tex att göra följande:

- Dra en 5-ledare med 2.5mm kabelarea från elcentralen till köket. Gemensam jord och nolla
- Säkra av en av ugn med 16A
- Säkra av kyl/frys med 10A
- Säkra av Mikro med 10A
 
Du ska säkra av kabeln, inte prylarna du kopplar in.
 
Dvs, du säkrar 16 A på alla grupper. Se bara till att du använder kvalitetsapparater som är godkända för 16 A.
 
Alla apparater med schukostickpropp är godkända att anslutas i vägguttag säkrade 16A.
 
Det spelar ingen roll vad apparaten är godkänd för, det är ledningar och uttag som ska skyddas av säkringen.
 
Exakt. Att prata om apparater som "är godkända för 16a" är orelevant.
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.