1 204 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
400V uttag
J
jonas_hedlund
Medlem
· gävleborgs län
· 20 inlägg
jonas_hedlund
Medlem
- gävleborgs län
- 20 inlägg
Hallå. ska bygga till några 400 voltsuttag, För att spara på kabel skulle det vara bra att ha några uttag på samma kabel och isåfall samma gruppsäkring. Men är det tilllåtet? eller är det något som säger att man har ett uttag per grupp.
Det ska vara 3 st uttag 400v.
Det ska vara 3 st uttag 400v.
Du kan såklart ha hur många uttag du vill, men är det 16A-handskar som sålledes avsäkras till 16A så kan du ju inte ta ut mer än totalt 16A ur dom. Inte för att man kanske gör det så ofta heller iofs, dessutom kanske man bara har 16A huvudsäkring, så det borde ju teoretiskt inte vara nåt problem...
J
jonas_hedlund
Medlem
· gävleborgs län
· 20 inlägg
jonas_hedlund
Medlem
- gävleborgs län
- 20 inlägg
tack så mycket för svaret.d^_^bcheetah1 skrev:
Klicka här för att svara