Hej, har ett 380voltsuttag som jag kopplat en genomströmningsvärmare till. Vill även ha ett 220V uttag så kollpplat ett uttag till nollan och en av faserna. När jag belastar 220Vuttaget löser jordfelsbrytaren ut. Kan någon förklara varför? När jag kör genomströmningsvärmaren löser den inte ut.

Tack på förhand! // Martin
 
Sker det med olika förbrukare, och oavsett om genomströmningsvärmaren är på eller av?
Är neutralledare ansluten i genomströmningsvärmaren?
 
380V uttaget är fuljordat eller så har du en fulnolla där? Dvs nolla o jord är ihopkopplade, och din genomströmningsvärmare använder inte nollan?
 
Jag har kopplat in de 4 kablarna, gulgrön(jord) och övriga i faserna. Om det är kopplat som du frågar vet jag inte. Inte heller testat använda 220Vuttaget när värmaren går. Vill du att jag testar direkt?
 
Vad mäter du för spänning mellan faserna, samt mot neutral och jord?
 
Z zwanzig skrev:
Vad mäter du för spänning mellan faserna, samt mot neutral och jord?
mellan faserna är det 380V mot neutral o jord är det ca 235V
 
Det ska vara fem ledningar. Tre faser via jordfelsbrytaren, nolla via jordfelsbrytaren och jord.
 
M -MH- skrev:
380V uttaget är fuljordat eller så har du en fulnolla där? Dvs nolla o jord är ihopkopplade, och din genomströmningsvärmare använder inte nollan?
Vet inte svaret på någon av frågorna...
 
Z zwanzig skrev:
Sker det med olika förbrukare, och oavsett om genomströmningsvärmaren är på eller av?
Är neutralledare ansluten i genomströmningsvärmaren?
Hej, nej endast jorden är ansluten i GSV och JFB löser ut även om gsv är igång när 220Vuttaget belastas. Kollade nyss
 
M Martin Siöland skrev:
Vet inte svaret på någon av frågorna...
Hur kollar jag detta?
 
Slå av JFB. Mät resistans mellan jord och nolla i uttaget. Skall vara jättestor, men misstänker att du har en jätteliten...
 
M Martin Siöland skrev:
Hur kollar jag detta?
Bryt spänningen, verifiera att det är spänningslöst, öppna 400V-uttaget eller kopplingsdosa du kopplat 230V-uttaget från och räkna antalet inkommande ledare.
 
Z zwanzig skrev:
Bryt spänningen, verifiera att det är spänningslöst, öppna 400V-uttaget eller kopplingsdosa du kopplat 230V-uttaget från och räkna antalet inkommande ledare.
Det är blå som är nolla, gulgrön är jord samt 3 faser, fem kablar in
 
M -MH- skrev:
Slå av JFB. Mät resistans mellan jord och nolla i uttaget. Skall vara jättestor, men misstänker att du har en jätteliten...
Får fixa en sådan mätare. Det är Ohm (omegatecknet mätaren ska stå på då va?)
 
Finns det någon annan 230V-förbrukare/uttag som fungerar som ligger under samma jfb?
 