Byggström med ett 32A 3-Fas uttag, som är säkrat 16A.

Måste det föregås av en Jordfelsbrytare? Säkringsstorlek eller uttagstyp som bestämmer det?
 
Sitter det JFB i byggcentralen TYCKER jag att det räcker. Sawsaw må säga något annat.

Prototypen
 
Tricker skrev:
Byggström med ett 32A 3-Fas uttag, som är säkrat 16A.

Måste det föregås av en Jordfelsbrytare? Säkringsstorlek eller uttagstyp som bestämmer det?
Uttagstyp bestämmer det, uttag upp till 16A=JFB
Skulle ju bli jobbigt om det berodde på säkring, som i det här fallet skulle det vara ok med 32A säkringar men väljer man att säkra ner så måste man helt plötsligt ha JFB, uttaget blir ju inte farligare för att man säkrar ner, snarare tvärt om!
 
Instämmer med sverre!
 