jkbpower skrev:
passat på att ta ut 220 också.eller nåt.
Här blev det nog fel. Originalmatningen var sannolikt avsedd för tre faser plus jord, ingen nolla. Någon har troligen skapat en fulnolla ifrån skyddsjorden i efterhand.

Du kan ha kvar denna kabel om du monterar ned 230 V-uttaget i boden och märker upp denna central att nolla saknas.

Du får köra med skarvsladd från huset för 230 V.
 
Förutsatt att pumpen är fast installerad, eller är inkopplad med en 3-fas handske eller CEE-don som ej har en pinne för nollan.
 