Du skall ha grövre. Tror det är 4mm[sup]2[/sup] som gäller.
 
Måste va en extremt stor värmepump eller? om den behöver 3x20A.
Räcker inte 16A? då kan du använda 5x2,5
 
Det står väldigt ofta i installationsanvisningen att vp:n skall avsäkras 20 eller t.om 25 A. Det brukar dock räcka med 16 A om man låser elpatroneffekten till 6 kw.
 
Erik_D skrev:
Det står väldigt ofta i installationsanvisningen att vp:n skall avsäkras 20 eller t.om 25 A. Det brukar dock räcka med 16 A om man låser elpatroneffekten till 6 kw.
.. Men det har just nackdelen att man måste låsa elpatronen till 6kW! ;)
 
Sitter det inte en mjukstart på värmepumpen?
 
Karl-Johan skrev:
Sitter det inte en mjukstart på värmepumpen?
Det gör det säkert, men det spelar ingen roll i detta fallet, den totala effekten överstiger ändå 16A. Ifall man inte låser elpatroneffekten enligt ovan. Men varför dra mindre än 4mm[sup]2[/sup]? Det kostar inte mycket extra!
 