25 436 läst ·
9 svar
25k läst
9 svar
3 fas 16A 5x2.5 - Hur lång kan den vara?
Hej
Behöver få fram lite el temporärt till en husvagn som har en elpatron som drar 2KW. Har tillgång till 16A 3-fas ca 200m bort. Kan jag använda 5x2.5 skarvkablar så jag når fram?
Hälsningar
Studiomannen
Behöver få fram lite el temporärt till en husvagn som har en elpatron som drar 2KW. Har tillgång till 16A 3-fas ca 200m bort. Kan jag använda 5x2.5 skarvkablar så jag når fram?
Hälsningar
Studiomannen
Det är mycket tveksamt och beror på förimpedansen där du ansluter, fråga nätägaren eller leta reda på en elektriker som kan mäta. I vilket fall så kommer du få 25V spänningsfall i kabeln och slösa 200W på att värma marken med en sådan klen kabel på den sträckan. (vid enfas, om elpatronen är trefas ser det betydligt ljusare ut)
Redigerat:
En fingervisning får du här.
Kolla på sid 133-134 i broshyren "Elektricitet och bränder" från MSB.
http://www2.msb.se/shopping/srv_ShowItem.aspx?id=27710
För en 2,5 mm2 kabel med 16 A säkring är maxlängden 145 m.
Kolla på sid 133-134 i broshyren "Elektricitet och bränder" från MSB.
http://www2.msb.se/shopping/srv_ShowItem.aspx?id=27710
För en 2,5 mm2 kabel med 16 A säkring är maxlängden 145 m.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
200m är för mycket för 2.5mm².
Även om patronen är trefas 400V så måste man räkna utlösningsvillkoret på 1-fas.
http://www.byggahus.se/forum/el/145812-3-fas-skarvsladd-max-laengd-100m.html#4
Även om patronen är trefas 400V så måste man räkna utlösningsvillkoret på 1-fas.
http://www.byggahus.se/forum/el/145812-3-fas-skarvsladd-max-laengd-100m.html#4
Hej och tack för svaren,
Verkar som jag får skippa det hela och hitta en annan lösning.
Verkar som jag får skippa det hela och hitta en annan lösning.
Går det inte säkra ned till 10A direkt efter uttaget då och fortfarande använda 5x2,5mm?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
En klenare skyddsledare är visserligen tillåtet men kanske inte så bra ide? vid längder på 200m då beröringsspänningen vid kortslutning blir betydligt högre än normalt. Men det kanske är Ok om man har JFB.
Huruvida det går att använda en 10A säkring, eller annan säkring, beror återigen på förimpedansen i uttaget som kabeln ska pluggas in i.
Med förutsättningen att en JFB skyddar uttaget (=5s utlösningstid), och förimpedansen 800mΩ, så hamnar man i närheten av 200m för en 2.5mm² kabel med en 10A säkring eller B10A dvärg (inte C!)
Huruvida det går att använda en 10A säkring, eller annan säkring, beror återigen på förimpedansen i uttaget som kabeln ska pluggas in i.
Med förutsättningen att en JFB skyddar uttaget (=5s utlösningstid), och förimpedansen 800mΩ, så hamnar man i närheten av 200m för en 2.5mm² kabel med en 10A säkring eller B10A dvärg (inte C!)
Klicka här för att svara
