Hej
Behöver få fram lite el temporärt till en husvagn som har en elpatron som drar 2KW. Har tillgång till 16A 3-fas ca 200m bort. Kan jag använda 5x2.5 skarvkablar så jag når fram?

Hälsningar
Studiomannen
 
Det är mycket tveksamt och beror på förimpedansen där du ansluter, fråga nätägaren eller leta reda på en elektriker som kan mäta. I vilket fall så kommer du få 25V spänningsfall i kabeln och slösa 200W på att värma marken med en sådan klen kabel på den sträckan. (vid enfas, om elpatronen är trefas ser det betydligt ljusare ut)
 
Redigerat:
Om patronen är trefas så räcker det ju att säkra kabeln med 3A, minsta säkring som går att få tag i är väl 6A.
 
Hej och tack för svaren,

Verkar som jag får skippa det hela och hitta en annan lösning.
 
Smältproppar 2A skär 4A brun så det finns mindre än 6A
 
Går det inte säkra ned till 10A direkt efter uttaget då och fortfarande använda 5x2,5mm?
 
Om du har 5G2.5 kabel kan du ju lägga ihop två trådar för fas o två för nolla, men då har vi ju det lilla problemet med att jorden inte får samma area som övriga ledare ...
 
En klenare skyddsledare är visserligen tillåtet men kanske inte så bra ide? vid längder på 200m då beröringsspänningen vid kortslutning blir betydligt högre än normalt. Men det kanske är Ok om man har JFB.
Huruvida det går att använda en 10A säkring, eller annan säkring, beror återigen på förimpedansen i uttaget som kabeln ska pluggas in i.
Med förutsättningen att en JFB skyddar uttaget (=5s utlösningstid), och förimpedansen 800mΩ, så hamnar man i närheten av 200m för en 2.5mm² kabel med en 10A säkring eller B10A dvärg (inte C!)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.