25A på 4mm2?
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 630 inlägg
Hej, vad krävs för förimpedans att det ska vara OK att säkra 12 meter utanpåliggande 3G4 till en spis med 25A diazed?
Pvc-isolerad 4mm2 kopparkabel på vägg enskilt förlagd max 30c omgivningtemperatur med 3 belastade ledare klarar upp till 31A i belastning så det bör gå bra om det inte finns andra faktorer som försämrar läget.S stugan_i_skogen skrev:
Du måste ha ganska hög förimpedans för att inte kunna förlägga 12m 4mm2 så jag tror det är belastningströmmen du efterfrågar.
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 630 inlägg
Topp, tack!A avh67f skrev:Pvc-isolerad 4mm2 kopparkabel på vägg enskilt förlagd max 30c omgivningtemperatur med 3 belastade ledare klarar upp till 31A i belastning så det bör gå bra om det inte finns andra faktorer som försämrar läget.
Du måste ha ganska hög förimpedans för att inte kunna förlägga 12m 4mm2 så jag tror det är belastningströmmen du efterfrågar.