Jag byter vvb mot ny bergvärmepump Atlas18.
Rörmokarn säger att jag MÅSTE dra fram ny större kabel 4mm2, elektrikern säger att jag kan köra på gamla (koppar i slang i vägg ca 10 meter).

tre fas, 10 meter, 20A avsäkring

Vem har rätt? Vad är optimalt?

tack på förhand!
 
Magnus E K
Tumregelsmässigt behövs 4 kvadratmillimeter till 20 A, men det är möjligt att 2,5 kan fungera om man har undersökt de exakta förutsättningarna, t ex om det är ovanligt starkt elnät och det kan säkerställas att ledningarna i slangen får bra kylning. Större chans att elektrikern än rörmokarn beaktar detta.
 
  • Gilla
Teddybjörne och 1 till
  • Laddar…
Tumregeln säger att för 20 A behövs minst 4 mm2 ledning. En fullständig dimensioneringsberäkning med förimpedans etc behöver egentligen göras. Atlas 18 kan köras utan el-tillsats och enbart kompressorn på 3 x 13 A säkringar.
 
  • Gilla
Thomas-l
  • Laddar…
Tack för snabba svar! Jag antar att underdimensionerad ledning ger värme och ökad risk för brand.
I fallet med bergvärmepumpen kommer den ju som regel dra ganska lite ström och endast vid fel eller legionellaprogram suga mycket.
Om jag ställer ner effekttaket på pumpen minskar då risken för brand/underdimensioneringen av kabeln?
 
Magnus E K
Formellt sett är själva pumpen ointressant, det som spelar roll är ledningarna och säkringsstorleken. En framtida ägare till huset om 40 år när pumpen inte används längre kanske ser att här sitter det 20 A-säkringar, vad bra, då kopplar jag in laddaren till min elsvävare som drar 3 x 20 A kontinuerligt. Dessutom kan det uppstå ett fel som leder till kortslutning och då måste säkringen lösa tillräckligt snabbt. Med för klena ledningar och/eller för klent matande elnät blir kortslutningsströmmen för låg för att säkringen ska lösa ut tillräckligt snabbt.
 
  • Gilla
guggen och 1 till
  • Laddar…
Ok. Mao. Inte värt att chansa. Får bli 4mm2
 
Jag har inte tabellerna där jag sitter nu, men om jag minns rätt är dimensionerande strömvärde för 2,5 mm² 26A.

Men säkringen skall skydda mot 2 olika fel - överbelastning och kortslutning. Vid kortslutning skall strömmen bli så hög att säkringen går inom 0,5s - vi talar storleksordningen 100+ A vid fel längst bort i kabeln/i ansluten utrustning.

Om elnätet är starkt, man bor nära transformatorn eller elverket har tjocka kablar i gatan och "kort" ledning in i huset, så kan det villkoret mycket väl vara uppfyllt med 2,5 mm²-ledningar de 10 sista metrarna, och det är en sådan beräkning som elektrikern kan göra för att sätta ner foten.

Rörisen talar från tumregeln, den är garanterat säker, men som sagt, med beräkning och ev mätning på plats kan befintlig vara likvärdigt bra, och billigare för Dig.

Om El-kollegan gjort ett bra jobb och säger att 20A är ok behöver Du inte vara orolig, ställa ner värmepatronen eller göra någon annan "säkerhetsfix". Att den klenare ledningen blir något varmare än en grövre ger mer spillvärme i huset, men när det sker för att värmepatronen körs så är det ju elvärme Du är ute efter! Det är alltså ingen förlust, bara ett ovanligt långsmalt värmeelement!
 
  • Gilla
mikaelhy och 1 till
  • Laddar…
Nu finns det väl iofs ”elektriker” och elektriker. Men jag skulle i huvudsak lita på elektrikern, såvida det inte finns någon speciell anledning att misstro.
 
Det som är ett problem för elektrikern är att han inte vet hur mycket pumpen kommer att jobba på kort och lång sikt (värmebehovet kan förändras), liksom att det finns risk för pool i framtiden. En mindre aktsam person kanske ställer upp pumpen utan att tänka efter. Tumregeln känns vettigare
 
Ja, hur man än vänder och vrider på siffrorna så kan inte en 20 A dvärgbrytare eller säkring fungera som överlastskydd för en infälld 2.5 mm² ledning. Det är i bästa fall bara lite under gränsen, men på fel sida. Enda chansen är att ta hänsyn till pumpens normala belastningsström, som bör ligga en bit under säkringens märkström för att inte värma upp den i onödan. Det kräver fast anslutning och inga avgreningar och ska inte vara ett problem, men lösningen är ju inte så vanlig så visst kan någon missförstå den i framtiden.
 
Och då kanske du ska satsa på en 5G6 den är troligen billigare än en 5G4.
 
  • Gilla
Teddybjörne
  • Laddar…
N
E elmont skrev:
Och då kanske du ska satsa på en 5G6 den är troligen billigare än en 5G4.
Elmontör. Han får inte jobaba med större kablar än 0.75 kvadratmeter.
 
A
750.000mm² är inte illa. Jobbigt stor böjradie på en sån
 
  • Gilla
  • Haha
TräFräs1 och 7 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.