Hej!
Håller på att dra om elen i min lägenhet på ca 115 kvadrat. Min elektriker säger till mig att jag måste dra om elen från husets källare för att jag enbart har 16 A. Han säger vidare att spis, kyl, frys, ugn , micro, köksfläkt, 2 uttag vid köket måste gå på separata grupper. Låter detta rimligt ? Jag kan förstå att spis, ugn/micro behöver separata grupper men kan inte kyl/frys gå på en grupp. Hur mycket kostar kablar etc om man ska ha så många olika grupper? Behöver man verkligen 20 A 3 fas till en lägenhet?
Håller på att dra om elen i min lägenhet på ca 115 kvadrat. Min elektriker säger till mig att jag måste dra om elen från husets källare för att jag enbart har 16 A. Han säger vidare att spis, kyl, frys, ugn , micro, köksfläkt, 2 uttag vid köket måste gå på separata grupper. Låter detta rimligt ? Jag kan förstå att spis, ugn/micro behöver separata grupper men kan inte kyl/frys gå på en grupp. Hur mycket kostar kablar etc om man ska ha så många olika grupper? Behöver man verkligen 20 A 3 fas till en lägenhet?
Låter konstigt. Jag har aldrig varit med om att man dragit 16A (2.5mm2) som matning till en central i en lägenhet. Det räcker oftast med 3x16A huvudsäkring, men som standard drar man ändå minst 6mm2 som går att avsäkra 25A (om inte ledningen är jättelång).
Tja, lägenheter finns ju av alla möjliga slag...
I mina yngre dar bodde jag ett tag i en lägenhet inredd på övervåningen i en villa, men med egen elmätare och abbonemang osv.
Husets ägare var snåla, skulle garanterat ta lägsta arean på kablar som dom kunde förmå elektrikern till.
I mina yngre dar bodde jag ett tag i en lägenhet inredd på övervåningen i en villa, men med egen elmätare och abbonemang osv.
Husets ägare var snåla, skulle garanterat ta lägsta arean på kablar som dom kunde förmå elektrikern till.
Hej,
det är smart att ha kyl och frys på separata grupper. Är inte säker, men kan vara ett krav. Om säkringen löser p g a fel i en annan förbrukare och ingen är hemma blir all mat mm förstörd i både kyl och frys.
Genom att separera dem och bara ha kyl resp frys på egna säkringar minskar man risken för förstörd mat och andra skador som kan uppstå om t ex frysen blir strömlös länge.
Har även för mig att jag sett en rekommendation från Elsäkerhetsverket ang installation av jordfelsbrytare att kyl och frys kan läggas på en jordfelsbrytare som ska förhidra enbart brand (300 mA?).
Hur som helst att ha kyl och frys separat låter som en bra ide. Jag har det själv i mitt hus från 1978.
det är smart att ha kyl och frys på separata grupper. Är inte säker, men kan vara ett krav. Om säkringen löser p g a fel i en annan förbrukare och ingen är hemma blir all mat mm förstörd i både kyl och frys.
Genom att separera dem och bara ha kyl resp frys på egna säkringar minskar man risken för förstörd mat och andra skador som kan uppstå om t ex frysen blir strömlös länge.
Har även för mig att jag sett en rekommendation från Elsäkerhetsverket ang installation av jordfelsbrytare att kyl och frys kan läggas på en jordfelsbrytare som ska förhidra enbart brand (300 mA?).
Hur som helst att ha kyl och frys separat låter som en bra ide. Jag har det själv i mitt hus från 1978.
Kyl/frys och micro lägger vi alltid på varsin 10A grupp. Fläkten kan dela grupp med vägguttagen om du inte ska ha några monster förbrukare anslutna.
Har aldrig sett att någon lagt kyl på en grupp och frys på en annan. Och 3x16A brukar räcka till de flesta lägenheter.
Har aldrig sett att någon lagt kyl på en grupp och frys på en annan. Och 3x16A brukar räcka till de flesta lägenheter.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Rogowski skrev:Hej!
Håller på att dra om elen i min lägenhet på ca 115 kvadrat. Min elektriker säger till mig att jag måste dra om elen från husets källare för att jag enbart har 16 A. Han säger vidare att spis, kyl, frys, ugn , micro, köksfläkt, 2 uttag vid köket måste gå på separata grupper. Låter detta rimligt ? Jag kan förstå att spis, ugn/micro behöver separata grupper men kan inte kyl/frys gå på en grupp. Hur mycket kostar kablar etc om man ska ha så många olika grupper? Behöver man verkligen 20 A 3 fas till en lägenhet?
låter som att du har 1-fas 20 A nu.
Byt till 3-fas, betydligt enklare med val av spis/häll/ugn mm.