2 717 läst ·
7 svar
3k läst
7 svar
2,5 eller 6mm2
Skall man vara noga så finns inget enkelt svar, utan du måste beräkna utlösningsvillkor och spänningsfall. Eller rättare sagt kontakta en elektriker som gör detta och sedan kopplar åt dig. Tumregelsmässigt kan man säga att om du i befintlig central viker tre 16 ampere säkringar till undercentralen så går det bra med 2,5 mm². Om du i stället lägger den nya centralen parallellt med den gamla utan säkringar så måste matningen till den nya centralen vara lika grov som matningen till den gamla. Ofta 6 mm². Med 6 mm² kan du normalt ha 25 ampere huvudsäkringar.
Det har figurerat skrina rekommendationer på 70 - 80 talet med kortfattade installationsrekommendationer i bostäder.3kke2323 skrev:
I dom beskrev man vad som förväntades finnas iform av spisanslutningar , tvättmaskinsdosor m.m. I dom rekommendationerna fanns även att huvudledningen skulle vara minst 6 mm2. Det var ett ganska praktiskt råd eftersom mätartavlan ofta hade diazed 2 gänga som medförde max 25 A huvudsäkring. Det var i en tid när många villor byggdes med elvärme vilket medförde behov av huvudsäkringar på 20 - 25 A. När villorna var oljeeldade räckte 16 a gått och väl.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 236 inlägg
Och det enda vi skall tillägga är att detta gäller när vi pratar TN-C-S, alltså femledarsystem mellan centralerna med separat fas och nolla. Om man skall koppla fyrledarsystem, alltså fortsätta med TN-C och gemensam jord+nolla; PEN-ledare mellan centralerna så går det aldrig med 2.5mm² kabel, eftersom det finns krav på minsta area för PEN-ledare, 10mm².
Men det hör ju till ovanligheterna vid nyinstallation och man kan ju oftast då gå över från TN-C till TN-C-S.
Men det hör ju till ovanligheterna vid nyinstallation och man kan ju oftast då gå över från TN-C till TN-C-S.
Klicka här för att svara
