Vad säger reglerna. Från central till en ny central. Måste man ha 6mm2 eller duger det med 2,5mm2?
 
Tumreglerna säger att 2,5 mm² räcker om kabeln är avsäkrad med 16 ampere. 6 mm² kan du avsäkra med 25 ampere. Skall den nya centralens matning säkras av i befintlig central?
 
Ja i befintlig. Men har hört att man måste dra 6mm2 mellan centraler
 
Omän man har den avsäkrad 16a
 
Skall man vara noga så finns inget enkelt svar, utan du måste beräkna utlösningsvillkor och spänningsfall. Eller rättare sagt kontakta en elektriker som gör detta och sedan kopplar åt dig. Tumregelsmässigt kan man säga att om du i befintlig central viker tre 16 ampere säkringar till undercentralen så går det bra med 2,5 mm². Om du i stället lägger den nya centralen parallellt med den gamla utan säkringar så måste matningen till den nya centralen vara lika grov som matningen till den gamla. Ofta 6 mm². Med 6 mm² kan du normalt ha 25 ampere huvudsäkringar.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 2 till
  • Laddar…
3kke2323 skrev:
Ja i befintlig. Men har hört att man måste dra 6mm2 mellan centraler
Det har figurerat skrina rekommendationer på 70 - 80 talet med kortfattade installationsrekommendationer i bostäder.

I dom beskrev man vad som förväntades finnas iform av spisanslutningar , tvättmaskinsdosor m.m. I dom rekommendationerna fanns även att huvudledningen skulle vara minst 6 mm2. Det var ett ganska praktiskt råd eftersom mätartavlan ofta hade diazed 2 gänga som medförde max 25 A huvudsäkring. Det var i en tid när många villor byggdes med elvärme vilket medförde behov av huvudsäkringar på 20 - 25 A. När villorna var oljeeldade räckte 16 a gått och väl.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Och det enda vi skall tillägga är att detta gäller när vi pratar TN-C-S, alltså femledarsystem mellan centralerna med separat fas och nolla. Om man skall koppla fyrledarsystem, alltså fortsätta med TN-C och gemensam jord+nolla; PEN-ledare mellan centralerna så går det aldrig med 2.5mm² kabel, eftersom det finns krav på minsta area för PEN-ledare, 10mm².

Men det hör ju till ovanligheterna vid nyinstallation och man kan ju oftast då gå över från TN-C till TN-C-S.
 
  • Gilla
Fotografen och 1 till
  • Laddar…
Jag kan gissa att just TN- c anslutningarna gjorde att man ville ha 6 mm2 även innan regeln om min 10 mm2 PEN ledare.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.