2 683 läst ·
12 svar
3k läst
12 svar
16A CEE med 5G6 kabel
Bästa svaret
4kW drar 17,4A, 5kW drar 21,7A.
17,5A är inga problem.
22A fungerar ganska länge (typ timme/timmar).
Det stora problemet kan vara att lyckas få i 6mm^2 i ett CEE-16A-don när de är gjorda för 4mm^2.
https://www.solar.se/se-webshop/ele...rity/cabinets/cee--plug/cee-uttag/1000222597/
17,5A är inga problem.
22A fungerar ganska länge (typ timme/timmar).
Det stora problemet kan vara att lyckas få i 6mm^2 i ett CEE-16A-don när de är gjorda för 4mm^2.
https://www.solar.se/se-webshop/ele...rity/cabinets/cee--plug/cee-uttag/1000222597/
Rent praktiskt så kommer det vara svårt att ansluta den kabeln.A adamadam skrev:
"Hur det känns" gissar jag att du undrar om det kommer fungera att bruka den på det viset? Begränsningen där kommer ju vara vad det är för säkring bakom, inte kabelns dimension. Är det t.ex. en bostad med 16A huvudsäkringar och sen 16A säkring till handsken så är ju risken att du skjuter huvudsäkringen. Sitter det normsäkringar till handsken så löser dom generellt snabbare än om det sitter diazed t.ex.
Som nämnts så tål diazed rätt mycket överlast under kort tid, så utan att veta allt så känns det som om det nog kan funka. Gå dock inte på att ha en hel hög säkringar liggande, och bara byta en efter en när dom löser. Dom löser av en anledning, har säkringen blivit för varm och löst ut flera gånger så har du ju även en överbelastning på kabel, kopplingspunkter osv. Får du problem att det ofta löser så är rätt lösning att säkra upp med allt det innebär att ha rätt dimensioner osv.
Moderator
· Stockholm
· 57 753 inlägg
Om belastningen som kortvarigt drar 4 - 5000W är motordriven så kommer du att fä väldigt höga startströmmar.
Tacksam för alla svar. Spännande läsning.
Jag valde att vara väldigt vag, gällande användningen. Den är ganska tvärtom.
Allt förutom kontakdon kommer att vara avsäkrat och dimentionerat 32A eller mer.
Ja, kanske slapt och slarvigt att inte ha 32A kontaktdon.
Uppdaterar med bilder hur det gick med 6mm2 kabel i 16A kontakt.
Jag valde att vara väldigt vag, gällande användningen. Den är ganska tvärtom.
Allt förutom kontakdon kommer att vara avsäkrat och dimentionerat 32A eller mer.
Ja, kanske slapt och slarvigt att inte ha 32A kontaktdon.
Uppdaterar med bilder hur det gick med 6mm2 kabel i 16A kontakt.
Är kontakten 16A så kan du inte ha 32A säkring direkt före. Då SKA du ha en 32A kontakt. Inga undantag.A adamadam skrev:Tacksam för alla svar. Spännande läsning.
Jag valde att vara väldigt vag, gällande användningen. Den är ganska tvärtom.
Allt förutom kontakdon kommer att vara avsäkrat och dimentionerat 32A eller mer.
Ja, kanske slapt och slarvigt att inte ha 32A kontaktdon.
Uppdaterar med bilder hur det gick med 6mm2 kabel i 16A kontakt.
Jag förstår inte denna tråd. Varför frågar du om detta? Om du har allt dimensionerat för 32 A, varför sätter du inte ett 32 A uttag? Varför vill du använda något explicit felaktigt? Det verkar inte finnas någon som helst rimlig anledning till det, mer än extrem snålhet.
Du ska absolut inte avsäkra en 16A kontakt med något över 16A.A adamadam skrev:Tacksam för alla svar. Spännande läsning.
Jag valde att vara väldigt vag, gällande användningen. Den är ganska tvärtom.
Allt förutom kontakdon kommer att vara avsäkrat och dimentionerat 32A eller mer.
Ja, kanske slapt och slarvigt att inte ha 32A kontaktdon.
Uppdaterar med bilder hur det gick med 6mm2 kabel i 16A kontakt.
Klicka här för att svara
