3 305 #1 Husägare · Uppland · 652 inlägg 4 nov 2022 07:37 305 Husägare Uppland 652 inlägg 4 nov 2022 07:37 #1 Vad ska man tänka på vid uppsättning av ett 16 A trefasuttag, på en lada som inte är uppvärmd? Krävs JFB? Spelar det roll om det är på in- eller utsidan av ladan, som det sätts upp? Är 170 cm över golvet/marken en lämplig höjd? #3-fas-handske
Vad ska man tänka på vid uppsättning av ett 16 A trefasuttag, på en lada som inte är uppvärmd? Krävs JFB? Spelar det roll om det är på in- eller utsidan av ladan, som det sätts upp? Är 170 cm över golvet/marken en lämplig höjd?
tommib #2 Bergsfogde · Stockholm · 18 734 inlägg 4 nov 2022 08:31 tommib Bergsfogde Stockholm 18 734 inlägg 4 nov 2022 08:31 #2 JFB krävs och 170 cm är en lämplig höjd som inte formellt krävs men är bra med tanke på det rätt bristfälliga petskyddet. Sätt inte uttaget direkt där det regnar. Direkt solljus är också bra att undvika.
JFB krävs och 170 cm är en lämplig höjd som inte formellt krävs men är bra med tanke på det rätt bristfälliga petskyddet. Sätt inte uttaget direkt där det regnar. Direkt solljus är också bra att undvika.