Om en förlängninskabel är märkt 16A betyder det att den ska klara MAX 16A och det är inte alls säkert att den är ok om förutsättningarna inte är optimala. Alla "apparater" brukar vara märkt med den maximala belastningsförmågan och det innebär sällan att man alltid kan belasta "apparaten" till max, det är förutsättningarna i just det enskilda fallet som avgör. Att anslutningsledningar kan vara av klenare area beror i första hand på att dom "hänger" fritt i luften och får maximal kylning samt att det är sällan att man under nån längre tid belastar "maskinen" maximalt.
 
E
tycker man att det är säkert ok med 13A å chansar
så kan den chansningen bli j-t dyr
man tar det säkre före det osäkra
en infälld installation ser man junte vart den går å utvändig likaså
eller hur den klamrats fast ( missa en gång med hammarn=tunnasre kabel)
så är risken mycket större
fast har man förlagt själv kortare sträckor m.m.
så är det under sådana omständigheter möjligt att säkra med 13A
däremot att säkra upp å hoppas.......*L* det gör inte många
 
1,5 mm2 kabel i sig själv klarar ju 16A utan problem. Sen är det ju hur den ligger förlaggd som avgör hur mycket man bör belasta den.
Ligger den väldigt varmt eller innesluten på någon del av dess förlängning så drar det ju ner hur man ska belasta den.
Sen beror det också på om man har dvärgbrytare eller diaz-säkring. Dvärgbrytare klarar en högre ström/area.
Dvärgbrytare klarar 13A FK i rör max. temp. 30gr enl. dimensioneringsprincipen.
 
Sen så behöver man ju inte ligga på max belastning, man får ta hänsyn till svaga punkter också därför är det bäst att ha lite marginaler.
 
Mikael_L
Slugge skrev:
Sen så behöver man ju inte ligga på max belastning, man får ta hänsyn till svaga punkter också därför är det bäst att ha lite marginaler.
Och du tror inte att det är medräknat lite marginaler i tabellerna i standarden då. ;)
 
Du får ju räkna efter det som står, du kan inte utgå från att det inte stämmer, sen så är det givetsvis alltid marginaler i alla svenska regelverk. Men 13 A är en nödlösning, ligger du så högt i belastning är det bättre du delar upp lasterna på fler grupper eller drar 2,5mm2 avsäkrat 16 A i min mening.
 
Mikael_L
Slugge skrev:
Du får ju räkna efter det som står,
Ja det är väl precis det jag tycker.

sen så är det givetsvis alltid marginaler i alla svenska regelverk.
Ja det är lite det jag är ute efter.
Alla dimensioneringhjälpmedel är väl uppbyggda så? Tar man inte med marginaler, korrektionsfaktorer och allt sånt, är ju tabellverken inte mycket värda.

Men 13 A är en nödlösning, ligger du så högt i belastning är det bättre du delar upp lasterna på fler grupper eller drar 2,5mm2 avsäkrat 16 A i min mening.
Du kan vara lugn över att åtminstone jag inte är någon förespråkare för 1,5 mm2 och 13A.
Jag ville bara säga; att jag tror att marginaler redan är medräknade.
 
SS 424 14 24 säger på första sidan "får ej reproduceras" etc...

För att inte bli skjuten kan jag bara säga att en välrenommerad källa rekommenderar att 1.5mm2 avsäkras med max 10A (diazed) och 2.5mm2 med 16A. Detta trots att strömvärdet vid öppen förläggning skulle tillåta 16A resp 20A. Motiveringen är att gynnsamma tempförhållanden sällan råder för kablar av denna storlek.

Dvärgbrytare nämns inte i denna not, men samma källa uppger att minsta strömvärde för ledare (map överlast) som avsäkras med diazed 10A eller dvärg 13A i båda fallen är 13A, dvs dessa säkringar är ganska likvärdiga map att skydda ledaren mot överlast.

Detta betyder inte att en 13A dvärg alltid är ok för 1.5mm2. Det som främst skiljer dvärg mot diazed är kortslutningsskyddet - dvärg kräver högre ström, dvs kortare ledare, betydligt kortare dessutom. Sedan finns en djungel med korrigeringar av strömvärdet beroende på temp, förläggningssätt, antal FK i ett rör etc. I många fall är det faktiskt tveksamt med 10A diazed för 1.5mm2.
Nån annan får dela blyhagel med mig och berätta....frågan om 13A diazed är så pass vanlig att den faktiskt borde redas ut på forumet (om det går att göra i förenklad form), copyright till trots.
 
Dvärg B och diaz ger ung. samma kabellängder för utlösningvilkor vill jag påstå.
Följer man beräkningsmodellen enligt standarden så kan ingen i världen påstå att man gjort fel vid dimensionering av säkring och ledning. Vidare kan man ju alltid dimensionera mer gynnsamt än liggandes på marginalen, skulle vilja påstå att det är bedömning från fall till fall.
Själv tycker det är en onödig häxjakt mot 13A säkringar sålänge man vet vad man pysslar med när man installerar.
 
Det är väl den sista meningen som är kärnan i hela resonemanget. Dom flesta har ingen aning om vad man pysslar med när dom vill ha en 13 A för att "säkringen ska hålla"
 
Jovisst, OM man räknar som man ska ja.. Men vilken hempulare på detta forum gör det? Säkert några men inte många. Sen så är det 13 A B samma eller kanske mer gynnsamt än 10 A Gl/GG, men nu var det ju 13 A C vi diskuterade..
 
Hempulare ska inte syssla med uppsäkring av bef. ledningar även om en 13A diaz passar i en 10A passdel.
 
Ok, du har delvis uppsäkring av befintliga ledningar men det är även många som sätter upp ny undercentral, tex i garaget och drar nya ledningar till detta samt dimensionerar själva med hjälp bla från detta forum.
Att de sen inte FÅR göra detta är helt sant.
Men enklaste tumregeln som funkar i princip alla lägen är 1,5mm2 - 10 A, 2,5mm2 - 16 A max.
 
Mikael_L
Slugge skrev:
Men enklaste tumregeln som funkar i princip alla lägen är 1,5mm2 - 10 A, 2,5mm2 - 16 A max.
Ja precis.
Den tumregeln är riktigt bra. Då är det iaf rätt sällan man överstiger tillåtna värden av olika slag. Med 13A - 1,5 mm2 så blir det antagligen allt för ofta man passerar gränsen för värmeutveckling eller utlösningsvillkor för att det ska vara en bra tumregel.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.