4 030 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
12v trafo och dimmer, detta h-vete.
Nä nu blir jag j-a galen......
Har två installationer med 12volts spottar med "tunga trafosar". Skaffar dimmer för "glödljus och konventionella trafosar."
Det brummar som attan.
Hittar en dimmer som är uttryckligen för järnkärnetrafo. Vajert! Det är ju en sån jag har!.
Kopplar in.
Brummar etter värre och går ej att en att få ner på noll ens. Blir less och skiter i allt vad lampor heter men sansar mig och skriver detta.
Vad är fel?
Är det bara att skicka dessa tranfsformatorer på skroten, eller?
/Johan
Är inte ringkärnetrafo och konventionell (tung klump till trafo) samma sak?
///Johan
///Johan
Jo fast uppbyggda på mekaniskt olika sätt.. fast båda använder samma dimmertyp och väger en hel del.
en vanlig trafo består av en massa tunna järnplåtar som ligger mot varandra. o sen är det spolar lindade på detta.. plåtarna surrar o rasslar ibland och för liv.
en ringkärnetrafo har en ringformad kärna gjord av sintrad metall. dvs.. inga delar som kan vibrera osv. sen är spolarna lindade runt hela ringen och på varandra. detta gör det ännu bättre. inte så mycket magnetfällt till omgivningen som kan få annat att vibrera och surra. och högre effektivitet.
dock är en rinkärna lite dyrare.
Klicka här för att svara