L
Köpte 2 st brytare för en trappkoppling, de är märkta "1-polig/trapp". De är inte nummermärkta och har bara en L1 plint och en X1 plint samt vad det ser ut som en B-plint (ihopkoppling av nolla).
Kan man verkligen använda dessa brytare till en trappkoppling då det inte finns plintar för korstrådar?
 
E
Ska Du bara byta ut befintliga är det väl inga problem
sen är det så många märken
så att gå efter det Du skriver är helsvårt
 
L
Ja jag ska byta ut. Det är draget fas rsp tändtråd och två korstrådar i de befintliga dvs 3 plintar används. Brytaren är av fabrikat Bårebo.
 
Det är väl bara att mäta sig fram till hur den fungerar.
 
L
Mätte brytaren och kopplade som den varkoppladtidigare, fungerade bra.Tack
 