1 fas, 25A i källaren
 
Slugge skrev:
Och detta är godkänt? 5mm2 fasledare och 2,5 mm2 neutralledare..
Om följande villkor uppfylls.
-den högsta ström som sannolikt går i neutralledaren vid normal drift med säkerhet är mindre än neutralledarens strömvärde (Iz).
431.2.1

Så det beror på vitvarorna.
Iz infälld 2,5kvmm ~18A
Iz infälld 4kvmm ~24A

"Är det okej att dra två 16A säkringar i samma rör? 4x2,5?"
Se ovan

Är det okej att koppla in ugnen på 20A säkring om jag sätter upp ett perilexuttag och hänger på det på sladden till ugnen?

Nej, Perilexuttag är godkända för 16A, Använd 20A uttag

Anslutningskabeln som följe med ugnen är bara 1,5mm2...
Max 16A säkring på 1,5mm2
 
Redigerat:
spinout skrev:
Alt.3, Du kan dra om din 3x4kvmm till 4x2,5kvmm och lägg på 2st 16A säkringar i centralen.
Lär inte funka eftersom TS endast har 1-fas tillgängligt i lgh.
 
Märklig lösning spinout, då skulle det ju kunna gå 25 A i neutralledaren kontinuerligt utan att säkringarna löser, tvivlar på att detta är godkänt..
Bäst och enklast är nog att dra en ny 16 A grupp från centralen ifall det går?
 
Slugge skrev:
Märklig lösning spinout, då skulle det ju kunna gå 25 A i neutralledaren kontinuerligt utan att säkringarna löser, tvivlar på att detta är godkänt..
Bäst och enklast är nog att dra en ny 16 A grupp från centralen ifall det går?
Ja det är en hyfsat ovanlig lösning.. Man måste kunna garantera att neutralledarens strömvärde inte kommer att överskridas enl. 431.2.1
Jag ser inte att det skulle finnas något regelmässigt hinder att ha 6kvmm neutral och jord och 2st 2,5kvmm fas avs. 2x16A. (Om det går i röret)
Även om det går emot allt man normalt gör.
 
Redigerat:
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.