14 774 läst ·
19 svar
15k läst
19 svar
1 fas spis, vilken kabel
Om följande villkor uppfylls.Slugge skrev:
-den högsta ström som sannolikt går i neutralledaren vid normal drift med säkerhet är mindre än neutralledarens strömvärde (Iz).
431.2.1
Så det beror på vitvarorna.
Iz infälld 2,5kvmm ~18A
Iz infälld 4kvmm ~24A
"Är det okej att dra två 16A säkringar i samma rör? 4x2,5?"
Se ovan
Är det okej att koppla in ugnen på 20A säkring om jag sätter upp ett perilexuttag och hänger på det på sladden till ugnen?
Nej, Perilexuttag är godkända för 16A, Använd 20A uttag
Anslutningskabeln som följe med ugnen är bara 1,5mm2...
Max 16A säkring på 1,5mm2
Redigerat:
Ja det är en hyfsat ovanlig lösning.. Man måste kunna garantera att neutralledarens strömvärde inte kommer att överskridas enl. 431.2.1Slugge skrev:
Jag ser inte att det skulle finnas något regelmässigt hinder att ha 6kvmm neutral och jord och 2st 2,5kvmm fas avs. 2x16A. (Om det går i röret)
Även om det går emot allt man normalt gör.
Redigerat:
Klicka här för att svara