Tagg: greenline

104 träffar. Senast uppdaterad:
Här samlar vi allt om greenline. Andra taggar som innehåller ordet greenline är: ivt-greenline, greenline-c7, ivt-greenline-ht-plus-jordvärme-knäcka-kurva, greenline-4, greenline-e7
  1. Marlen Eskilsson

    Avslutad: Vinn ett automatiskt droppbevattningssytem

    Vill du njuta av dina fina odlingar i sommar men slippa vattna varje dag? Var då med och tävla om ett automatiskt droppbevattningssystem från...
    Tråd av Marlen Eskilsson, i forum Tävling
  2. U

    Avslutad: Vinn en regntunna

    ---Avslutad--- Vi behöver alla bli bättre på att hushålla med våra vattenresurser och bli mer medvetna om hur vi använder vårt kranvatten. Torra...
    Tråd av Ulrika M.M, i forum Tävling
  3. M

    Ivt greenline stänger av sig

    Hej. Har en ivt greenline c9 som vid 2 tillfälle. Har varit helt nedsläckt. Displayen död. Kallt i huset. Inga säkringar som gått. Behövt...
    Tråd av MrWalker35, i forum Värmepumpar
  4. C

    IVT Greenline -> 2 felkoder samt elpatron som ej slår på

    Min IVT vill inte starta elpatronen (kontaktorn drar ej). Inställningarna i menyn ser ok ut, och nedräkningen (timern) till stöd från elpatronen...
    Tråd av CurreOrrell, i forum Värme allmänt
  5. C

    IVT Greenline med "hög temp köldbärare ut"

    Hej, har en IVT Greenline HE11 som börjat varna för "hög temp köldbärare ut". Fenomenet är att köldbärare ut får (i princip) samma temp som...
    Tråd av CurreOrrell, i forum Värme allmänt
  6. H

    IVT Greenline HT Plus C7 - Optimal köldbärartemp

    Bergvärmepumpen är från 2010 med borrhål på 170m. Den värmer 1 plans med källare 96m2 + 75m2 C-pumpen för köldbärarkretsen är ställd på läge 3...
    Tråd av Henrik Vamos, i forum Värmepumpar
  7. C

    Elanod / offeranod till IVT Greenline

    Hej, någon av er som vet om man kan ersätta den anod för varmvatten som sitter original i dessa värmepumpar med någon annan billigare modell...
    Tråd av CurreOrrell, i forum Värme allmänt
  8. H

    Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.

    Fick erbjudandet att byta ut min VT Greenline HT Plus E från 2005 för 130 000 kr. Det visade sig att det var styrboxen Rego 637 som var trasig...
    Tråd av henkeipershagen, i forum Värmepumpar
  9. A

    Bergvärmepump ivt greenline -04 slår ifrån ”hög retur vp”

    Hej, Felmeddelandet är alltså ”hög retur vp”. Den har gått som den ska i 2 veckor sedan sist den slog ifrån med samma felmeddelande men julafton...
    Tråd av Anonymiserad 369512, i forum Värmepumpar
  10. heph

    Ivt Greenline, bara värme på en våning

    Hej, Körde en service på vår Greenline från 2005 i fredags och sen dess fungerar inte värmen på ovanvåningen. Eftersom de inte har öppet på...
    Tråd av heph, i forum Värmepumpar
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.