Gissar på dålig kontakt vid nollplint. Man kan behöva dra efter de i elcentralen.S Snoffi skrev:Hej!
I vårt nyinköpta gamla torp är det problem med elen.
Ingen effekt/låg spänning i flera uttag o belysning som dämpas när man sätter på ett element och spisen.
Spisen går inte på samma säkringar som lampan som dämpas.
En del uttag fungerar som de ska.
Jag har kollat alla säkringar (proppar) och bytt och haft mig men det gjorde ingen skillnad.
Har letat runt lite och hittat info om huvudsäkringar och faser som kan gå.
Vad rekommenderas att göra nu, i vilken ordning? Har sett lite olika saker:
- Kolla huvudsäkringarna (var sitter de, i skåpet utomhus på stolpen? kan man byta dem själv?)
- Kontakta nätägaren (Ellevio då antar jag)
- Ta dit elektriker
Köp en spänningsprovare innan du åker dit igen.
Det underlättar att veta när du mäter i vägguttagen vad du får för spänningsnivåer.
Om alla dina huvudsäkringar är hela och du har 218-240 volt mellan varje huvudsäkring och jord samt runt 380-400 volt mellan 2 huvudsäkringar har du något kopplingsfel i anläggningen. Då måste du ringa till en elektriker. Felet kommer utöver att inget fungerar nu riskera att elutrustning blir förstörd och i värsta fall brand.
https://www.biltema.se/bil---mc/ver...e/spanningsprovare-12---690-v-acdc-2000023353
Det underlättar att veta när du mäter i vägguttagen vad du får för spänningsnivåer.
Om alla dina huvudsäkringar är hela och du har 218-240 volt mellan varje huvudsäkring och jord samt runt 380-400 volt mellan 2 huvudsäkringar har du något kopplingsfel i anläggningen. Då måste du ringa till en elektriker. Felet kommer utöver att inget fungerar nu riskera att elutrustning blir förstörd och i värsta fall brand.
https://www.biltema.se/bil---mc/ver...e/spanningsprovare-12---690-v-acdc-2000023353
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Läs mer
Köp en spänningsprovare/ multimeter- skruva ur huvudsäkringarna- mät på bottenkontakten och kolla om du har 230v mot jord eller 400v mellan faserna- är det ok så stoppa i nya huvudsäkringar (3st) gå in och mät i vägguttag mm- är det inte ok i bottenkontakten- kontakta nätägaren- lycka till
Moderator
· Stockholm
· 58 168 inlägg
Har du koll på hur du skall använda multimetern? Har man inte koll så kan man ställa till det rejält.
Fel val av storhet är nog ett av de vanligare felen.S Snoffi skrev:
Man har den på läge "ström" när man ska mäta spänning, och så säger det "poff".
Sedan finns valet av AC/DC, vilket inte är kritiskt för instrumentet.
Och så kan man naturligvis peta in ena mätproben på en fas, och fortfarande ha den andra i handen, eller munnen 🙃
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 541 inlägg
Ja, som andra sagt. Se till att du har kablarna i rätt hål på mätaren; den svarta i COM, och den röda i den det står V(olt) på.
Se sedan till att instrumentet står på spänningsmätning (Volt) och AC dvs växelspänning. (Om man har det i DC, dvs likspänning så visar det oftas "noll" dvs nära noll när man mäter AC.)
Det är ett fel som alla antingen har gjort, eller kommer att göra. Finns inga undantag från den regeln.
(Jag har själv en kul historia om det.)
Om du har den i strömuttaget och/eller instrumentet inställt på strömmätning och stoppar in den i botten på mätarsäkringarna så kan hela instrumentet explodera våldsamt. Med personskador som följd. Så var mycket noga med att kolla det.
Sedan, om man skall mäta för att vara säker på att det är spänningslöst vid arbete. Så skall man först mäta på en känd spänning för att se att instrumentet är helt. Sedan bryta och mäta igen och se att det är noll.
Sedan så skall man egentligen mäta på något ställe det är spänning igen för att säkerställa att instrumentet inte gick sönder vid "noll"-mätningen. Det har hänt. Men handen på hjärtat så slarvar väl de flesta av oss med det. Det kostar dock inget extra att mäta spänning först innan man slår av, vilket är en vettig kontroll av instrumentet.
Sedan som sagt, håll koll på instrumentproberna så att du inte slinter och kortsluter något med dem. Om de är långa av metall så är det lättare hänt än man tror. Det blir en dj-la smäll med risk för skador om man mäter i så farliga miljöer som mätarsäkringarna. (Jag lyckades nästan bränna av en skruvmejsel när jag jobbade som elektriker, så en prob är inte omöjligt att explodera.)
Grundregeln är att allt pillande under spänning skall ske med vänstra handen i bakfickan (det är lite säkrare än högra), men det är svårt att göra när man mäter. Det skadar dock inte att ha koll och lägag upp instrumentet stadigt, sedan se till att jorda vänster prob ordentligt, och först därefter, med stor försiktighet och koncentration mäta med proben i högra handen. Men de finns de som förordar jordning sist, och jag kan se det argumentet med. Jag vet inte att det finns någon väl motiverad arbetsordning där.
Det viktigaste är iaf att ha ordning och koll på alla delar eftersom det är tre pryttlar och bara två händer... (Det är därför instrument med bara två delar, dvs där instrumentet är hopbyggt med ena proben är populära bland de som kollar spänning stup i kvarten.)
Har jag missat något? Det skulle vara att inte gå på "spökspänning" från kapacitiv och induktiv koppling, men det är inte aktuellt här tror jag.
Se sedan till att instrumentet står på spänningsmätning (Volt) och AC dvs växelspänning. (Om man har det i DC, dvs likspänning så visar det oftas "noll" dvs nära noll när man mäter AC.)
Det är ett fel som alla antingen har gjort, eller kommer att göra. Finns inga undantag från den regeln.
Om du har den i strömuttaget och/eller instrumentet inställt på strömmätning och stoppar in den i botten på mätarsäkringarna så kan hela instrumentet explodera våldsamt. Med personskador som följd. Så var mycket noga med att kolla det.
Sedan, om man skall mäta för att vara säker på att det är spänningslöst vid arbete. Så skall man först mäta på en känd spänning för att se att instrumentet är helt. Sedan bryta och mäta igen och se att det är noll.
Sedan så skall man egentligen mäta på något ställe det är spänning igen för att säkerställa att instrumentet inte gick sönder vid "noll"-mätningen. Det har hänt. Men handen på hjärtat så slarvar väl de flesta av oss med det. Det kostar dock inget extra att mäta spänning först innan man slår av, vilket är en vettig kontroll av instrumentet.
Sedan som sagt, håll koll på instrumentproberna så att du inte slinter och kortsluter något med dem. Om de är långa av metall så är det lättare hänt än man tror. Det blir en dj-la smäll med risk för skador om man mäter i så farliga miljöer som mätarsäkringarna. (Jag lyckades nästan bränna av en skruvmejsel när jag jobbade som elektriker, så en prob är inte omöjligt att explodera.)
Grundregeln är att allt pillande under spänning skall ske med vänstra handen i bakfickan (det är lite säkrare än högra), men det är svårt att göra när man mäter. Det skadar dock inte att ha koll och lägag upp instrumentet stadigt, sedan se till att jorda vänster prob ordentligt, och först därefter, med stor försiktighet och koncentration mäta med proben i högra handen. Men de finns de som förordar jordning sist, och jag kan se det argumentet med. Jag vet inte att det finns någon väl motiverad arbetsordning där.
Det viktigaste är iaf att ha ordning och koll på alla delar eftersom det är tre pryttlar och bara två händer... (Det är därför instrument med bara två delar, dvs där instrumentet är hopbyggt med ena proben är populära bland de som kollar spänning stup i kvarten.)
Har jag missat något? Det skulle vara att inte gå på "spökspänning" från kapacitiv och induktiv koppling, men det är inte aktuellt här tror jag.
Redigerat:
Jag är paranoid vad gäller att pillra i elanläggningar, litar inte på andra, och inte ens på mig själv.
Min devis är alltid att (när jag gör ett arbete utan spänning):
-Spänningstesta
-Arbetsjorda
Så, det har följt mig även ner på lågspänningsanläggningar.
Nåja, jag jordar inte, men provar genom att kortsluta innan jag tar i trådarna.
Överkurs?
Kanske, men jag gör så.
Min devis är alltid att (när jag gör ett arbete utan spänning):
-Spänningstesta
-Arbetsjorda
Så, det har följt mig även ner på lågspänningsanläggningar.
Nåja, jag jordar inte, men provar genom att kortsluta innan jag tar i trådarna.
Överkurs?
Kanske, men jag gör så.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 541 inlägg
Ja, jag gör faktiskt det med, och det har "räddat" mig en gång nu i somras. Dvs jag korsluter ändarna först och sedan så rör jag ändå första gången utsidan på ena handens fingrar (så att jag drar undan handen om det skulle vara spänning, inte kniper om hårdare med fingrarna).Hannuse skrev:
Men i det här fallet, skulle byta en badrumsfläkt, så hade jag brutit med den tvåpoliga vridströmställaren, mätt med instrument (men inte tryckt i proberna tillräckligt djupt i sockerbiten uppenbarligen; de var lite för tjocka och jag orkade inte gå och hämta ett annat instrument), och när jag kortslöt så poffade lik förbannat säkring och JFB.
Den tvåpoliga brytaren bröt nämligen inte, och jag misslyckades som sagt med mätningen. Två fel, vilket är ovanligt. Men den tredje barriären gjorde att jag slapp en sketen.
Det är fö andra gången jag har problem med de i badrum så vanliga vridströmställarna (som internt är en vanlig vippströmbrytare). Jag är inte särskilt vänligt inställd till dem längre...
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Läs mer
Toppen med alla tips på hur man gör saker säkert!
Hade 140 V i uttagen (mätningen gick fint 😀) och en trasig huvudsäkring.
Bytte den och allt har fungerat fint sedan i lördags. Kommer ändå att ta hit en elektriker för vi behöver nya uttag på flera ställen och ska då be om en allmän genomgång också så allt är ok men "so far so good".
Hade 140 V i uttagen (mätningen gick fint 😀) och en trasig huvudsäkring.
Bytte den och allt har fungerat fint sedan i lördags. Kommer ändå att ta hit en elektriker för vi behöver nya uttag på flera ställen och ska då be om en allmän genomgång också så allt är ok men "so far so good".