Vilken installationskabel ska man ha mellan taklampa och lamputtag?
Kabeln löper längs taket och vidare ner för väggen, från en taklampa till ett lamputtag.

Jag läser online att man inte får använda RKK i sådana installationer och kabeln ska vara minst 1,5mm2.
Nuvarande kabel är "Nexans gs h05vv-f 3g0,75" vilket pekar på 0,75 mm2 RKK. Är nuvarande kabel fel? Den är installerad av en behörig elektriker från en relativt stor elinstallatör.
 
Det finns överraskande många kabeltyper och jag lyckades inte hitta någon fullständig jämförande översikt.


EKK, EKLK, EKRK, RDOE, H07RN-F, RV-K, SKX, SKK, RKK, flertal textilkablar utan bokstavsförkortningar och möjligen ett antal andra.
 

Bästa svaret

Om det sitter stickpropp på kabeln så kan du använda den anslutningskabel som du har. Den kan vara fast ansluten i lampan om man vill.

Men vill du göra en fast anslutning av kabeln i dosan för lamputtaget och montera ett lamputtag i taket, då ska du ha en installationskabel.
 
  • Gilla
Lukas C
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Om det sitter stickpropp på kabeln så kan du använda den anslutningskabel som du har. Den kan vara fast ansluten i lampan om man vill.

Men vill du göra en fast anslutning av kabeln i dosan för lamputtaget och montera ett lamputtag i taket, då ska du ha en installationskabel.
Supertydligt, tack!
Det sitter en stickpropp på kabeln.
 