Hej

Min 3 fas vattenpump brände idag och har demonterat allting och kopplat på en ny pump som är inkopplad i väggen med 1 fas.
Har mätt upp kablarna och det går 400 volt i 3 fas kablarna som är avstängda.

Tryckventilen går på 3 fas så nu måste jag manuellt sätta på och stänga av 1 fas pumpen då ventilen inte är aktiv.

Kan jag koppla in 1 fas på denna ventil och få den att lira tillsammans med pumpen?
 
  • Elanslutningar till en elektrisk apparat, skruvklämmor, kablar, slitage, teknisk underhållssituation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Tryckswitchen har 3 poler in och ut för faserna så där kan man nyttja bara 1 in och ut.men då nollan (blå) saknas åtminstone på bild så får man fixa till detta. Normalt har en brunnspump för borrade hål ingen nolla utan den använder virtuell nolla dvs samlingspukten av de 3 faserna. Så hitta en nolla från ingående på switch eller byt ut kabel till 1 fas med nolla och jord.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
H håbbe1961 skrev:
Tryckswitchen har 3 poler in och ut för faserna så där kan man nyttja bara 1 in och ut.men då nollan (blå) saknas åtminstone på bild så får man fixa till detta. Normalt har en brunnspump för borrade hål ingen nolla utan den använder virtuell nolla dvs samlingspukten av de 3 faserna. Så hitta en nolla från ingående på switch eller byt ut kabel till 1 fas med nolla och jord.
Jag ska sätta dit en 1 fas kabel som styr ventilen och pumpen men vilken ordning skall jag sätta kablarna? Det är det jag behöver veta, gör gärna en skiss eller förklara på vilken bokstav jag ska sätta respektive färg från 1 fas. Kablarna är blå, brun och jord.

Tack!
 

Bästa svaret

Tryckbrytaren är en vanlig strömbrytare som reagerar på vattentrycket, inga konstigheter.

Terminalerna R, S och T är inkommande sida (även om det inte spelar någon roll). Så från din enfasmatning, koppla L till R och N till S, men ordningen spelar ingen roll.

U, V och W är utgående sida. Där kopplar du din enfaspump till U och V. Ordningen spelar ingen roll.

Skyddsjordsledaren ska sammankopplas utanför denna tryckbrytare. Det ska finnas en separat plint för detta i tryckbrytaren.
 
  • Gilla
Fraadz och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Tryckbrytaren är en vanlig strömbrytare som reagerar på vattentrycket, inga konstigheter.

Terminalerna R, S och T är inkommande sida (även om det inte spelar någon roll). Så från din enfasmatning, koppla L till R och N till S, men ordningen spelar ingen roll.

U, V och W är utgående sida. Där kopplar du din enfaspump till U och V. Ordningen spelar ingen roll.

Skyddsjordsledaren ska sammankopplas utanför denna tryckbrytare. Det ska finnas en separat plint för detta i tryckbrytaren.
Såhär blev det och det funkar 🙂👍

Tack för hjälpen!
 
  • Ett elektriskt kopplingsschema för en fordonskomponent, med trådar, skruvar och anslutningar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Ja, det är precis som jag skrev.
Det jag inte skrev är att det finns ett alternativ.
En enfaspump drar ju i princip 3 ggr högre ström än en trefaspump, och tryckvakten är en känd felkälla.

Så för att skydda kontakterna på tryckvakten kan man parallellkoppla de tre kontakterna. Dvs man bryter endast fasen och byglar de tre terminalerna på ingången och likadant på utgången. Då fördelas strömmen mellan dem.

Om det verkligen är motiverat i detta fall vet jag inte. Det blir ju en besvärligare inkoppling som i sig ökar risken för att något går fel.
 
  • Gilla
Fraadz
  • Laddar…
Och för att undvika brända kontakter på tryckströmbrytaren brukar man sätta en kontaktor som styrs av tryckbrytaren och pumpströmmen kopplas in av kontaktorn. En kontaktor klarar belastningen många ggr bättre än tryckbrytaren.
 
  • Gilla
Fraadz
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, det är precis som jag skrev.
Det jag inte skrev är att det finns ett alternativ.
En enfaspump drar ju i princip 3 ggr högre ström än en trefaspump, och tryckvakten är en känd felkälla.

Så för att skydda kontakterna på tryckvakten kan man parallellkoppla de tre kontakterna. Dvs man bryter endast fasen och byglar de tre terminalerna på ingången och likadant på utgången. Då fördelas strömmen mellan dem.

Om det verkligen är motiverat i detta fall vet jag inte. Det blir ju en besvärligare inkoppling som i sig ökar risken för att något går fel.
Tänkte bara följa upp tråden för de som kanske sitter i samma sits någon gång i livet!

Tackar för din tid och dina tips 🙂
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
E elmont skrev:
Och för att undvika brända kontakter på tryckströmbrytaren brukar man sätta en kontaktor som styrs av tryckbrytaren och pumpströmmen kopplas in av kontaktorn. En kontaktor klarar belastningen många ggr bättre än tryckbrytaren.
Så långt har jag ej kommit.

När jag hade 3fas så har jag en säkerhetsbrytare som löser ut om något händer som var monterad innan tryckvakten

Ska jag skaffa något liknande eller vad tänkte du?
 
Det avgör du helt själv, jag ville bara tala om hur man oftast gör vid nya anläggningar.
Ps
Jag skulle ha skrivit kontaktormotorskydd ej kontaktor, dvs ett kombinerat motorskydd och kontaktor.
 