Jag håller på och monterar fördelarskåp för kall- och varmvatten i väggen mellan badrum och hall. Rören till badrummet kommer att mynna ut under fördelarskåpet i badrummet men utrymmet där under medger ej vertikal installation av väggbrickan så jag undrar om det är okej med horisontell installation( och VVS-installatören fixar övergång till horisontell dragning av rören i badrummet?)?
Och skall jag välja 60 c/c, eller går 40 c/c bra fortsättningsvis?
Och skall jag välja 60 c/c, eller går 40 c/c bra fortsättningsvis?
Väggenomföringen ska vara minst 60 cc.
Utanpåliggande montaget är en smaksak om man har 40 eller 60 cc.
Genom att använda två runda enkelgenomföringar och montera dessa "diagonalt" så kan man få c/c 60 på själva genomföringen men får c/c 40 på det utanpåliggande montaget.
https://www.facebook.com/groups/129142387144242/permalink/6023553754369713/
Två enkla runda kopplingsbrickor,
https://www.vatette.se/produkter/vaggbrickor/kopplingsbricka-v6-60-cc
Utanpåliggande montaget är en smaksak om man har 40 eller 60 cc.
Genom att använda två runda enkelgenomföringar och montera dessa "diagonalt" så kan man få c/c 60 på själva genomföringen men får c/c 40 på det utanpåliggande montaget.
https://www.facebook.com/groups/129142387144242/permalink/6023553754369713/
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Två enkla runda kopplingsbrickor,
https://www.vatette.se/produkter/vaggbrickor/kopplingsbricka-v6-60-cc
Det alternativet tänkte jag inte på.
Tack för svaret.
Ritade upp lösningen i cad-programmet och kom fram till att hålen i väggen måste separeras med 45 mm horisontellt och 40 mm vertikalt och med ca 42 graders vinkel.
På så sätt uppnås både 60 mm avstånd mellan hålen i väggen och 40 mm avstånd på väggen.
Är det något som hindrar att jag då använder en väggbricka med dubbelanslutning, förutom det rent estetiska?
Tack för svaret.
Ritade upp lösningen i cad-programmet och kom fram till att hålen i väggen måste separeras med 45 mm horisontellt och 40 mm vertikalt och med ca 42 graders vinkel.
På så sätt uppnås både 60 mm avstånd mellan hålen i väggen och 40 mm avstånd på väggen.
Är det något som hindrar att jag då använder en väggbricka med dubbelanslutning, förutom det rent estetiska?
Redigerat:
Bästa svaret
Det fungerar att sätta en dubbelbricka med 60 cc på diagonalen.
Finns även en färdig kvadratisk väggbricka,
https://www.trio-perfekta.se/vvs-pr...gbrickor/60-40-cc/8505142-vaeggbricka-60-40cc
Finns även en färdig kvadratisk väggbricka,
https://www.trio-perfekta.se/vvs-pr...gbrickor/60-40-cc/8505142-vaeggbricka-60-40cc
Jag kan inte riktigt greppa hur Trio fått denna brickan godkänd enligt säkervatten.Demmpa skrev:
För det står inget om vilken ventil/koppling som är godkänd att dra på denna bricka. Eller missar jag något uppenbart här?
Brickan ger dig väl G15 ut om jag inte missförstår och då borde du kunna dra valfri rörgängad del i den?
Edit: Citerar från anvisningen
Väggbrickan passar till alla nipplar, T-kopplingar, vinklar och kulventiler med utvändig G15-gänga, invändig Ø15mm och en konvinkel mellan 20-30, se bild
Edit: Citerar från anvisningen
Väggbrickan passar till alla nipplar, T-kopplingar, vinklar och kulventiler med utvändig G15-gänga, invändig Ø15mm och en konvinkel mellan 20-30, se bild
Fast det är ju det här som är spännande!tommib skrev:
Conex, Vatette, VSH osv har inte samma vinkel på den koniska anslutningen som trycker på klämringen. Då för att inte tala om "no name" hos alla bygglador som ingen vet vad det är...
Det ger ingen standard som är hållbar.
Därför ifrågasätter jag förfarandet med att "alla" kopplingar med 15-gänga är godkända. För det innebär inte med automatik att gemene man vet vad 20-30º gäller.
Om man dessutom endast kikar på Vatette så är inte dessa kopplingar godkända att blanda med andra fabrikat enligt deras egna monteringsanvisningar i enlighet med säkervatten.
Så bara där fallerar Trio Perfektas anvisningar som tydligen är godkända med "allt"!
Redigerat:
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
IVT AirX 409
Värmepumpar -
Renovera innerdörr från 30-40-talet
Byggnadsvård -
Koppling av Plejd Controller CTR-01 till en Takfläkt TKS 400 C1 EC !
El -
Solceller horisontellt - flyger de iväg?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
RSK 8531886 Väggbricka 3-håls Design Line 40cc, 3 x ø15 x 2,5 x G15 Pex
Vatten & Avlopp