Hej, I januari kommer den nya pelletskaminen (vattenmantlad) som vi bestält den är på 20 kw och den har ett inbyggt Expansionskärl på 8 liter. Jag ska koppla den till en 300 liters ackumulatortank med en Varmvattenberedare på 200L av koppar så det blir "bara" 100 liter som är kopplat mot själva kaminen om jag förstår rätt. Kaminen har en 35 liters tank och för rören mellan kamin och tank rymms ca 10 liter. (Temperaturen i systemet kommer få variera mellan 45 och 80 grader dvs kaminen startar när det går under 45 grader och stannar när den går över 80 grader. Kommer också styra effektläget programatiskt så drifttiden blir lagom)

Totalt 145 liter så vi avrundar till 150 liter.

10% (slutet Expansionskärl) av 150 liter = 15 liter

Så får det till att det skulle räcka med ett till Expansionskärl på 8 liter eller tänker jag fel?

Finns det något problem om jag skulle välja ett större Expansionskärl för att öka säkerhetsmarginalen?
Till exempel ett på 18 liter så jag får ett på 8 och en på 18? Totalt 24 liter..
 

Bästa svaret

M
Nej det funkar.
 
  • Gilla
Betula_Pendula
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.