Tjena, hoppas allt är bra.
Precis renoverat hallen, gjorde det mest själv utom el:en. Nu är det så att elektrikern kopplade in 6 st
nordtronic low profile 6w.
http://nordtronic.dk/sv/product/3511-3519-low-profile-flexible-230vac-6w-3000k/

Fungerar jätte bra, bra ljus och allt, jätte nöjd. Men nu köpte jag 2 dimmers, Elko plus 315GLE
Dessa skall fungera med deras spottar enligt deras lista på godkända dimmers.
Kopplat allt som det skall (trappfunktion), men inget lyser ändå helt dött.
Bifogar bilder på kopplingen.

Tacksam för hjälp :D
 
  • Elektrisk dimmerinstallation med synliga trådar och terminaler på en Elko 315GLE dimmer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elko plus 315GLE dimmer med öppen anslutningsdosa och synliga elektriska kopplingar i en renoverad vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • El-installation av en Elko Plus 315GLE-dimmer för LED-spottar, visar baksidan med ledningsterminaler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elko plus dimmerkoppling med trådar anslutna till anslutningsterminaler, felaktig funktion.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Har du 2st dimrar i samma trappkoppling?
Det går inte, du får byta den ena till vanlig trappbrytare
 
SÅ enkelt va det :D trodde verkligen att jag skulle kunna ha två men akk så fel man kan ha. Tack för snabbt svar :D
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.