Hej

Jag har fått lära mig att det enda kabel man får dra i vägg/tak rör är FK men när man läser om EXLQ står det:

"Halogenfri och flamskyddad kabel. EXLQ innehåller ingen PVC vilket gör att rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig . Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extr"

Se t ex: https://www.elkatalogen.se/elinstallation/kabel/eqlq.html#0

Det måste ju betyda att det är OK att förlägga den i VP-rör eller Flexislang i rör? Grejen är att jag kommer att lägga utanpåliggande på väggen och sedan fortsätt upp i innetaket och då vore det enklare att slippa byta kabel.

Känns lite dumt att fråga när det står så tydligt men jag var tidigare "säker" på att det enbart var FK som gällde :)
 

Bästa svaret

Den kabel som inte får förläggas i rör/slang är EKRK all övrig kabel får förläggas i rör/slang. Däremot är det kanske inte nått man kan rekommendera då det brukar vara mycket svårt att dra i och nästan omöjligt att byta ut kabel i rör. Vad man ofta gör är att man sätter en dosa där man kan gå från kabel (utanpåliggande) till fk (infäld). Eller så skalar man upp den bit som ska dras i rör, vilket är lätt om man skaffar en "kabelskalare".
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Tack för svaret!
 
Klicka här för att svara