Hej alla som är kunnigare än jag!
Vad menas med denna beteckning
Spänning, klass Uo/U 300/500 V?

Stämmer det om jag säger att man kan använda den aktuella kabeln för upp till 500 volt om anslutningen saknar jordning (tex 400v) samt att om den vore ansluten till fas är det maximalt 300 volt som gäller?
 
De spänningar som anges är systemspänningen i ett trefassystem, spänning mot jord och spänning mellan faserna. Kabeln tål alltså 300 V mot jord och 500 mellan fasledarna. Det har ingenting med skyddsjordning i sig att göra, utan uteslutande ett mått på vilken spänning som kabeln tål.
 
Med andra ord kan man i ett två fas 400v använda denna kabel?
 

Bästa svaret

Ja.
 
  • Gilla
Meekael
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.