Byggahus.se
Ja det korsströmsvärmeväxlare.

Framgår tydligt i bruksanvisningen, sid 16.
 
Någon som har praktiska erfarenheter av AXVs aggregat?
 
En enda enkel korsströmsväxlare, avfrostn via förvärmare,planfilter, verkar lite som att gå tillbaka till 70-talet men tufft att våga redovisa mer än 70% verkn,gr.
 
Korsströmsväxlare. Med risk för kondensläckage på vind med fuktskador. Förvärmningsbatteri, helt sjukt då återvinningen är som bäst vid stora temperaturskillnader. förvärmarbatteri som drar igång när växlaren fryser ihop en gång i timmen mitt i kalla vintern.

Mitt åsikt är att kolla på en roterande värmeväxlare istället.
 

Bästa svaret

Har sett dessa aggregat "live", enkel konstruktion på gott och ont.
Känns som aggregatet är helt tänkt att monteras i varmt utrymme t.ex. ovan ett undertak med minimal kanaldragning.
Underhåll utförs genom lucka på sidan som man måste komma åt.
Aggregatet har ingen isolering samt fläktarna har låg tryckhöjning (se diagrammen) vilket gör att man inte kan ha för mycket tryckfall (kanaler/don/intagsgaller m.m).
 