Behöver förbättra lite på elen i ett gammalt hus. Som det är nu liknar allt mest snurren med ojordade lampsladdar till uttag osv.
Det ska monteras nya utanpåliggande uttag. 2st (finns bara 2 sådana nu, men de är felaktiga och farliga så de ska bort). Detta från befintlig dosa som matas av EKLK 3g1.5. Får jag använda EKK kabel ut till uttaget? Och eller belysning?
Det är i utrymmet / skåpet under snedtaket på våning två
En elektriker kommer att komma och koppla senare och då även montera extern jfb. Det är skruvsäkringar.
 

Bästa svaret

Mikael_L
EKK är tillåtet.

Men det blir fult att klamra utanpåliggande, alldeles för mjuk kabel.

Själv väljer jag EXLQ, eller EKRK om det är torra bostadsrum.
EKLK, EQLQ är i princip samma kabel som EXLQ, det är bara annan Plast (PEX) och EKLK är ej halogenfri.
 