B Boende45 sanoi:
Tämä vaikuttaa olevan työ, joka on suoritettu ”sivutyönä”

Sunnuntaina?

Emme saa todennäköisesti tietää, onko sähköasentaja kilpailutettu vakavasti ja saako hyvinvointi osansa pääomavirrasta?.
Lol… :D
 
  • Tykkään
Parhus
  • Laddar…
SoderD SoderD sanoi:
Miksi sillä on merkitystä?

Sähköasentaja, joka on pitänyt yritystään 10 vuotta ja liikevaihto on noin 2 miljoonaa kruunua. Viikkojen aikana hän tekee enimmäkseen töitä kiinteistöyhtiölle Alecta ja Scanialle.
Traagista.
Kaikkien irtonarujen jättäminen laatikon ulkopuolelle ja koristeleminen sokeripaloilla on epäammattimaista. Mahdollisesti kokematon asennustöissä asuinrakennuksissa, vain teollisuus?
Kokoa kaksi kaksirivistä normikoteloa vierekkäin.
 
  • Tykkään
Roger Fundin ja 1 muu
  • Laddar…
S SueCia sanoi:
Keskusluettelosta puuttuu jonkin verran tietoa, kuten nimellisvirta ja alue, mutta ne eivät ole katastrofeja. Minusta se näyttää silti melko hyvältä. En ymmärrä suojakytkimien määrää, mutta se on makuasia eikä mitään varsinaisia virheitä.

On hieman kummallista asettaa vikavirtasuojakytkin keskimmäisen rivin oikealle puolelle, vaikka se dokumentaation mukaan suojaa koko keskimmäisen ja alemman rivin, mutta se ei ole virhe.

Vakavin asia, jonka voimme kuvista nähdä, ovat selvästi peruseristetyt johtimet keskuksen ulkopuolella ja suuri leikkaus kotelossa.
Kyllä, numerolla 17 on myös numero 1 vikavirtasuojakytkimenä. Se on mielestäni epäloogista. Mutta ehkä sillä ei ole merkitystä.

Kiitos selvennyksestä!
 
  • Tykkään
Koffe 1
  • Laddar…
Lataa mielellään kuva, jossa kansi on poistettu, niin voimme varmasti nähdä paljon. Mielellään useita kuvia.
 
Jakopp Jakopp sanoi:
Lataa mielellään kuva, jossa suojus on poistettu, niin voimme nähdä paljon. Mielellään useampia kuvia
Reilu!
 
  • Kuvassa on sähköinen kytkentätaulu, jossa näkyy värikkäitä johtoja ja numeroituja sulakkeita.
  • Sähkökaappi, jossa on värikkäitä johtoja ja sulakkeita. Kaappiin on kiinnitetty numeroituja kytkimiä ja osia.
  • Sähkökaappi, jossa on useita johdotuksia ja sulakkeita.
  • Sähköjakelukeskus, jossa on numeroituja automaattisulakkeita ja värikkäitä johdotuksia.
  • Sähkötaulu, jossa on kytkimiä ja piirejä, numeroitu järjestyksessä käsin kirjoitetulla merkinnällä.
  • Sähköpaneeli, jossa on johdot ja katkaisijat, kiinnitettynä seinään.
  • Jakamokeskus, jossa on useita katkaisijoita ja johdotuksia, numeroituina 17-20. Sinisiä ja vihreitä katkaisijoita lähellä hager-tuotemerkkiä.
  • Sähköjakokaappi, jossa on numeroidut katkaisijat ja värilliset johdot.
  • Sähkökeskus, jossa on värikkäitä sähköjohtoja ja katkaisijoita. Taustalla vihreä kuvioitu seinä.
Ei kai siinä sinänsä mitään vikaa, siinä voi yläpuolelle tehdä laatikon ja siitä tulee kanava. Ei siitä mitään sanota, voi olla kuinka paljon naruja tahansa sellaisessa. Sen sijaan kattoplican pitäisi liittää letkulla eikä roikkua vapaana ilmassa. Samoin sen kanssa, mikä tulee vasemmalta, ei naruja ilmassa.
Sokeripalat eivät näytä hyvältä, ne pitäisi liittää puristusliitoksilla, johtimet ovat olleet liian lyhyitä ulottuakseen keskukseen, mikä ei ole epätavallista keskuksen vaihdon yhteydessä. Kuten nyt näyttää ulkopuolella, voi miettiä, miltä keskuksen sisällä näyttää.
 
  • Tykkään
AG A
  • Laddar…
En ymmärrä, miksei vain vedettäisi uudelleen kaapeleita, jotka mahdollisesti jäävät liian lyhyiksi. Me vedimme KAIKKI uudelleen ensimmäiseen kytkentärasiaan asti, kun rakensin uusia keskuksia, ja luulen, että se vei minulta ja isältä 3-4 tuntia. Silloin tulee siistiä, kun putket menevät ihan keskukseen asti jne.
 
  • Tykkään
Holmen74 ja 1 muu
  • Laddar…
SoderD SoderD sanoi:
Mitä väliä sillä on?

Sähköasentaja, joka on pitänyt firmaansa 10 vuotta ja sen liikevaihto on noin 2 miljoonaa kruunua. Viikoittain hän tekee töitä pääasiassa kiinteistöyhtiö Alectalle ja Scanialle.
Sillä on olennainen merkitys
Tarkista, onko hän rekisteröitynyt Sähköturvallisuusvirastoon, kuten näyttää, hänen ei pitäisi harjoittaa sähköasennuksia.
 
MathiasS MathiasS sanoi:
En ymmärrä miksi ei vain vedetä uudelleen niitä kaapeleita, jotka mahdollisesti ovat liian lyhyitä. Vedimme kaiken uusiksi ensimmäiseen jakorasiaan, kun rakensin uudet keskukset, luulen, että se kesti minulta ja isältäni 3-4 tuntia. Sitten putket ovat siististi ihan keskukseen asti jne.
Rahat. rahat.

Sitten ei se minun pelkäämäni "rottapesä" näytä niin pahalta, sitä ei varmaan voi muuten tehdä, paitsi kuten aiemmin kirjoitin ja muut myös.
 
  • Tykkään
TRJBerg ja 1 muu
  • Laddar…
U Uffe A sanoi:
Se on olennaista
Tarkista, onko hän rekisteröitynyt Turvatekniikan keskukseen, sillä hän ei vaikuta olevan oikeutettu sähköasennuksiin
Nyt olette taas siinä tavassa huomauttaa ja neuvoa eri suuntiin niin kuin tavallisesti. Onko se sähköasentaja, joka on tehnyt työn, todennäköisesti, koska kukaan aloittelija ei saisi sitä kasaan. Ja jos hän tekee työn halvemmalla TS:lle, niin se on TS:n vastuulla eikä foorumin jäsenten huolenaihe. Älä tule puhumaan vakuutusyhtiöistä ja muusta sellaisesta, kuten yleensä tehdään. Se ei ole olennainen tässä tilanteessa. Mutta on kummallista, ettei kukaan ole sanonut mitään viestiini #21, mutta varmasti se on täysin hyväksyttyä ja silloin on muita mielipiteitä. Foorumi ei ole poliisi, joka laillistaa, vaan tarkoitus on sanoa jotain informatiivisesti ja sen voi tehdä lempeällä tavalla eikä aina pakko/vaaditaan -tyylillä.
 
  • Tykkään
ByggareLob ja 19 muuta
  • Laddar…
J jonaserik sanoi:
Nyt ollaan taas siinä, osoittamassa, tuomassa esiin sormella osoittamista eri suuntiin kuten tavallista. Onko sähköasentaja tehnyt sen, todennäköisesti koska mikään aloitteleva ei saisi sitä kasaan. Ja jos hän tekee työn halvemmalla niin että TS säästää rahaa, se on TS:n asia eikä foorumin asia olla huolissaan siitä. Älkää tulko puhumaan mistään vakuutusyhtiöstä ja muusta, kuten yleensä tehdään. Se ei ole olennaista tässä asiassa. Mutta kummallista, kukaan ei ole ollut eri mieltä viestissäni #21, mutta tietysti se on täysin hyväksyttävää ja sitten tulee erilaisia mielipiteitä. Foorumi ei ole poliisi joka laillistaa, vaan tiedotuksellisesti sanoo jotakin jostakin ja se voidaan tehdä lempeällä äänellä eikä kuten aina tuodaan esiin, että jokin on pakko/peittää.
Minulla on kysymys sinulle
Onko sallittua käyttää yksöiseristettyjä johtimia kotelon ulkopuolella?
Kun katson tätä, kyseenalaistan asentajan pätevyyden.
 
  • Tykkään
Robin Lindberg ja 5 muuta
  • Laddar…
U Uffe A sanoi:
Minulla on kysymys sinulle
Onko sallittua käyttää yksittäiseristettyjä johdinta kotelon ulkopuolella?
Kuten näyttää, kyseenalaistan asentajan pätevyyden
Jos haluat kyseenalaistaa asentajan pätevyyden, voit luoda oman ketjun. Haluan saada apua siihen, mikä asennuksessa on vialla ja mitä voin tehdä asialle.
 
  • Tykkään
Anonymiserad 170696 ja 4 muuta
  • Laddar…
Ennakkoluuloni on, että kyseessä on eräänlainen hieman vanhempi teollisuussähköasentaja, joka ei yleensä tee töitä yksityishenkilöille esteettisiä vaatimuksia huomioiden. Toisenlaiseen asentajalle ei olisi käyttänyt enstoplintar ja obo ylijännitesuojia. Näyttää myös olevan vähintään 10mm2 rk.

Olisin vaatinut seuraavat asiat:

- Vaihda liitokset puristusliitoksiin

- Järjestä merkintä ja ryhmäsulkeminen kuntoon (mielellään kunnon kynämerkinnällä)

- Korjaa näkyvät yksittäiseristetyt johtimet joko valmistelemalla uusi boksi/suojus tai siirtämällä keskusta ylöspäin

- Mielellään asenna päätysuojukset vaihelinjaan

Muuten osa syöttöjohdoista on löyhästi vedetty keskukseen, mutta se onkin enemmän järjestelykysymys.
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkään
Roger Fundin ja 7 muuta
  • Laddar…
Jakopp Jakopp sanoi:
Minä ennakkoluulo on, että se on eräänlainen hieman vanhempi teollisuussähköasentaja, joka ei yleensä tee töitä yksityishenkilöille, joilla on esteettisiä vaatimuksia.

Olin vaatinut seuraavaa:

Vaihtaa liitokset puristusliitoksiin

Järjestää merkintä ja ryhmäjakauma

Korjata näkyvät yksinkertaisesti eristetyt johdot joko valmistelemalla uusi laatikko/kotelo tai siirtämällä keskus ylös

Muuten osa syötöistä on hutiloiden vedetty keskuksessa, mutta se on tosin enemmän järjestyskysymys
Mahtavaa, kiitos!
 
U Uffe A sanoi:
Minulla on sinulle yksi kysymys
Onko sallittua käyttää yksinkertaisesti eristettyjä johtimia kotelon ulkopuolella?
Kuten näyttää, kyseenalaistan asentajan pätevyyden
Vastaus on ei kirjan mukaan, mutta ei ole selvinnyt, onko se vielä valmis, mutta ehkä. Taustasi ja työn vuoksi, joka sinulla on, sinun on esitettävä jotain. Mikset vain rauhallisesti sanoisi, että tuo ei ole hyvä, se pitäisi korjata. Ilman että tulee esiin paljon "on pakko" ja Tukesia. Muuten tarvitaan vain vähän lisäsuojausta.

SoderD SoderD sanoi:
Jos haluat kyseenalaistaa asentajan pätevyyden, voit luoda oman ketjun. Haluan saada apua siitä, mitä asennuksessa on pielessä ja mitä voin tehdä asialle.
Ei siinä ole suoranaisesti mitään vikaa, mutta jos sen pitäisi olla valmis, niin se ei ole. Tarvitaan vain vähän enemmän järjestystä tietyissä paikoissa, ja se on sähkömiehen tehtävä järjestää se, sitten voit korjata jonkinlaisen laatikon keskuksen yläpuolelle, jotta se näyttää siistiltä.
 
  • Tykkään
Nalleman64 ja 1 muu
  • Laddar…