Uusi keskus - onko tämä asennus kunnossa?
S
SueCia
Elektroniikkahullu
· Dalarna
· 5 534 viestiä
SueCia
Elektroniikkahullu
- Dalarna
- 5 534 viestiä
Harrastajasähköasentaja
· E
· 15 410 viestiä
Traagista.SoderD sanoi:
Kaikkien irtonarujen jättäminen laatikon ulkopuolelle ja koristeleminen sokeripaloilla on epäammattimaista. Mahdollisesti kokematon asennustöissä asuinrakennuksissa, vain teollisuus?
Kokoa kaksi kaksirivistä normikoteloa vierekkäin.
Kyllä, numerolla 17 on myös numero 1 vikavirtasuojakytkimenä. Se on mielestäni epäloogista. Mutta ehkä sillä ei ole merkitystä.S SueCia sanoi:Keskusluettelosta puuttuu jonkin verran tietoa, kuten nimellisvirta ja alue, mutta ne eivät ole katastrofeja. Minusta se näyttää silti melko hyvältä. En ymmärrä suojakytkimien määrää, mutta se on makuasia eikä mitään varsinaisia virheitä.
On hieman kummallista asettaa vikavirtasuojakytkin keskimmäisen rivin oikealle puolelle, vaikka se dokumentaation mukaan suojaa koko keskimmäisen ja alemman rivin, mutta se ei ole virhe.
Vakavin asia, jonka voimme kuvista nähdä, ovat selvästi peruseristetyt johtimet keskuksen ulkopuolella ja suuri leikkaus kotelossa.
Kiitos selvennyksestä!
Ei kai siinä sinänsä mitään vikaa, siinä voi yläpuolelle tehdä laatikon ja siitä tulee kanava. Ei siitä mitään sanota, voi olla kuinka paljon naruja tahansa sellaisessa. Sen sijaan kattoplican pitäisi liittää letkulla eikä roikkua vapaana ilmassa. Samoin sen kanssa, mikä tulee vasemmalta, ei naruja ilmassa.
Sokeripalat eivät näytä hyvältä, ne pitäisi liittää puristusliitoksilla, johtimet ovat olleet liian lyhyitä ulottuakseen keskukseen, mikä ei ole epätavallista keskuksen vaihdon yhteydessä. Kuten nyt näyttää ulkopuolella, voi miettiä, miltä keskuksen sisällä näyttää.
Sokeripalat eivät näytä hyvältä, ne pitäisi liittää puristusliitoksilla, johtimet ovat olleet liian lyhyitä ulottuakseen keskukseen, mikä ei ole epätavallista keskuksen vaihdon yhteydessä. Kuten nyt näyttää ulkopuolella, voi miettiä, miltä keskuksen sisällä näyttää.
En ymmärrä, miksei vain vedettäisi uudelleen kaapeleita, jotka mahdollisesti jäävät liian lyhyiksi. Me vedimme KAIKKI uudelleen ensimmäiseen kytkentärasiaan asti, kun rakensin uusia keskuksia, ja luulen, että se vei minulta ja isältä 3-4 tuntia. Silloin tulee siistiä, kun putket menevät ihan keskukseen asti jne.
Sillä on olennainen merkitysSoderD sanoi:
Tarkista, onko hän rekisteröitynyt Sähköturvallisuusvirastoon, kuten näyttää, hänen ei pitäisi harjoittaa sähköasennuksia.
Rahat. rahat.MathiasS sanoi:
Sitten ei se minun pelkäämäni "rottapesä" näytä niin pahalta, sitä ei varmaan voi muuten tehdä, paitsi kuten aiemmin kirjoitin ja muut myös.
Nyt olette taas siinä tavassa huomauttaa ja neuvoa eri suuntiin niin kuin tavallisesti. Onko se sähköasentaja, joka on tehnyt työn, todennäköisesti, koska kukaan aloittelija ei saisi sitä kasaan. Ja jos hän tekee työn halvemmalla TS:lle, niin se on TS:n vastuulla eikä foorumin jäsenten huolenaihe. Älä tule puhumaan vakuutusyhtiöistä ja muusta sellaisesta, kuten yleensä tehdään. Se ei ole olennainen tässä tilanteessa. Mutta on kummallista, ettei kukaan ole sanonut mitään viestiini #21, mutta varmasti se on täysin hyväksyttyä ja silloin on muita mielipiteitä. Foorumi ei ole poliisi, joka laillistaa, vaan tarkoitus on sanoa jotain informatiivisesti ja sen voi tehdä lempeällä tavalla eikä aina pakko/vaaditaan -tyylillä.U Uffe A sanoi:
Minulla on kysymys sinulleJ jonaserik sanoi:Nyt ollaan taas siinä, osoittamassa, tuomassa esiin sormella osoittamista eri suuntiin kuten tavallista. Onko sähköasentaja tehnyt sen, todennäköisesti koska mikään aloitteleva ei saisi sitä kasaan. Ja jos hän tekee työn halvemmalla niin että TS säästää rahaa, se on TS:n asia eikä foorumin asia olla huolissaan siitä. Älkää tulko puhumaan mistään vakuutusyhtiöstä ja muusta, kuten yleensä tehdään. Se ei ole olennaista tässä asiassa. Mutta kummallista, kukaan ei ole ollut eri mieltä viestissäni #21, mutta tietysti se on täysin hyväksyttävää ja sitten tulee erilaisia mielipiteitä. Foorumi ei ole poliisi joka laillistaa, vaan tiedotuksellisesti sanoo jotakin jostakin ja se voidaan tehdä lempeällä äänellä eikä kuten aina tuodaan esiin, että jokin on pakko/peittää.
Onko sallittua käyttää yksöiseristettyjä johtimia kotelon ulkopuolella?
Kun katson tätä, kyseenalaistan asentajan pätevyyden.
Jos haluat kyseenalaistaa asentajan pätevyyden, voit luoda oman ketjun. Haluan saada apua siihen, mikä asennuksessa on vialla ja mitä voin tehdä asialle.U Uffe A sanoi:
Ennakkoluuloni on, että kyseessä on eräänlainen hieman vanhempi teollisuussähköasentaja, joka ei yleensä tee töitä yksityishenkilöille esteettisiä vaatimuksia huomioiden. Toisenlaiseen asentajalle ei olisi käyttänyt enstoplintar ja obo ylijännitesuojia. Näyttää myös olevan vähintään 10mm2 rk.
Olisin vaatinut seuraavat asiat:
- Vaihda liitokset puristusliitoksiin
- Järjestä merkintä ja ryhmäsulkeminen kuntoon (mielellään kunnon kynämerkinnällä)
- Korjaa näkyvät yksittäiseristetyt johtimet joko valmistelemalla uusi boksi/suojus tai siirtämällä keskusta ylöspäin
- Mielellään asenna päätysuojukset vaihelinjaan
Muuten osa syöttöjohdoista on löyhästi vedetty keskukseen, mutta se onkin enemmän järjestelykysymys.
Olisin vaatinut seuraavat asiat:
- Vaihda liitokset puristusliitoksiin
- Järjestä merkintä ja ryhmäsulkeminen kuntoon (mielellään kunnon kynämerkinnällä)
- Korjaa näkyvät yksittäiseristetyt johtimet joko valmistelemalla uusi boksi/suojus tai siirtämällä keskusta ylöspäin
- Mielellään asenna päätysuojukset vaihelinjaan
Muuten osa syöttöjohdoista on löyhästi vedetty keskukseen, mutta se onkin enemmän järjestelykysymys.
Viimeksi muokattu:
Mahtavaa, kiitos!Jakopp sanoi:
Minä ennakkoluulo on, että se on eräänlainen hieman vanhempi teollisuussähköasentaja, joka ei yleensä tee töitä yksityishenkilöille, joilla on esteettisiä vaatimuksia.
Olin vaatinut seuraavaa:
Vaihtaa liitokset puristusliitoksiin
Järjestää merkintä ja ryhmäjakauma
Korjata näkyvät yksinkertaisesti eristetyt johdot joko valmistelemalla uusi laatikko/kotelo tai siirtämällä keskus ylös
Muuten osa syötöistä on hutiloiden vedetty keskuksessa, mutta se on tosin enemmän järjestyskysymys
Vastaus on ei kirjan mukaan, mutta ei ole selvinnyt, onko se vielä valmis, mutta ehkä. Taustasi ja työn vuoksi, joka sinulla on, sinun on esitettävä jotain. Mikset vain rauhallisesti sanoisi, että tuo ei ole hyvä, se pitäisi korjata. Ilman että tulee esiin paljon "on pakko" ja Tukesia. Muuten tarvitaan vain vähän lisäsuojausta.U Uffe A sanoi:
Ei siinä ole suoranaisesti mitään vikaa, mutta jos sen pitäisi olla valmis, niin se ei ole. Tarvitaan vain vähän enemmän järjestystä tietyissä paikoissa, ja se on sähkömiehen tehtävä järjestää se, sitten voit korjata jonkinlaisen laatikon keskuksen yläpuolelle, jotta se näyttää siistiltä.SoderD sanoi: