Uusi keskus - onko tämä asennus kunnossa?
Jos keskuksen on asentanut niin, että se peittää seinän sisäisiä putkia ja pistänyt kaksi pätkää putkea niiden päälle, jotka tulevat katon alta, olisiko se silloin ollut OK? Oletan, että ei ole sallittua vain laittaa levyä eteen, koska johtoja ei saa kulkea "vapaasti" seinässä? Joten tässä tapauksessa on mahdotonta korjata ongelmaa ilman uutta koteloa?Mikael_L sanoi:
Entä jos keskus voitaisiin siirtää 10 cm ylöspäin eikä mitään "tule esiin" alareunasta? Voi ihmetellä, miksi he asensivat keskuksen niin, että johdot ovat paljaina? Tuntuu siltä kuin asentajan ajatusprosessi olisi ollut täydellinen sulaminen? Voiko olla niin, että sunnuntai-iltana kello yhdeltätoista koko tämä koottiin kiireessä, koska työt oli aloitettu mutta materiaalit olivat väärät eikä voitu jättää kaikkia sähkölaitteita irtikytkettyinä?
Mietin, miten sähkömiehemme teki, kun siirsin keskuksen yläkerrasta (vanha ilmalinja) kellariin. Mutta LUULEN, että hän jätti vanhan paikoilleen ja tarvitsi vain muutaman tunnin katkoa...
Suoritus voi olla missä tahansa harmaasävyalueella.J JohanLun sanoi:Sanotaan, että keskus on asennettu siten, että se peittää seinässä olevat putket ja kaksi pätkää letkua on laitettu niihin, jotka tulevat katon alta. Liitokset ovat keskuksen sisällä. Olisiko se silloin ollut OK? Oletan, että ei ole OK vain laittaa levyä eteen, koska johtoja ei kai saa jättää "vapaaksi" seinässä? Onko tässä tapauksessa mahdotonta korjata ongelmaa ilman uutta koteloa?
Entä jos keskusta ei voida siirtää 10 cm ylöspäin, eikä mitään ilmesty alaosaan? Voi kysyä, miksi keskus on asetettu siten, että johdot ovat paljaina? Tuntuu todella sekavalta, mitä asennuksen aikana ajateltiin? Voiko se olla niin, että kello oli yksitoista sunnuntai-iltana ja tämä heitettiin kasaan, koska materiaalia puuttui eikä sähköt voitu jättää kytkemättä?
Mietin, miten sähkömiehemme teki, minä siirsin keskuksen yläkerrasta (vanha ilmalinja) kellariin. Mutta uskon, että hän jätti vanhan paikalleen ja tarvitsi vain tunnin katkokselle...
Jos putkia/letkuja on jatkettu, laitettu keskus takaosalla, vedetty kaikki putket/letkut keskukseen tarkkojen reikien kautta jokaisen putken läpi takaosasta (tai jostain keskuksen sivulta), se olisi ollut ehdottomasti 100% virheetön ja täydellinen suoritus.
Säännöt olisivat myös hyväksyneet reiän seinässä keskuksen yläpuolella, mutta ei estetiikka.
Jos sen sijaan jatkettaisiin flexletkulla/putkella, ilman PVC-letkua, putoamme suoraan harmaalle alueelle. Parempi, jos se on täysin "keskuksen" takana suojattuna letkulla, huonompi, jos jotain saavutettavaa on vain PVC-letkun lisäsuojauksena.
Samoin kuin keskus ilman takaosaa, parempi sen kanssa, mutta ehkä OK, mutta ei yhtä hyvä, ilman takaosaa.
Peittääksesi reiän, joka näkyy kuvan aloituksessa esim. lankulla tai kipsilevyn palasella, ei tee siitä asianmukaista suoritusta, mutta kuitenkin parempi kuin tilanne on nyt. Silloin se olisi vain tumman tumman harmaa sen sijaan, että olisi sysimusta.
Olisi parempi laittaa laaja kaapelikanava päälle jollain tavalla ja antaa kaikkien johtojen tulla putkista ensin sinne, ennen kuin ne menevät keskukseen.
Näin voi pohtia edestakaisin, ei olekaan niin harvinaista, että on pakotettu fuskaamaan jotain, jolloin ajautuu harmaalle alueelle, mutta on tärkeää varoa, ettei ala liukua liian pahasti.
Tässä langan aloituksessa esitetty työ on kuitenkin ilman epäilystäkään huono ja se tulisi ilmoittaa sekä vaatia korjaamista - täysin maksutta. Sähköasentajan, joka jättää tällaista jälkeensä, tulisi harkita toista ammattia, yksinkertaisesti.
Teimme tarkastuksen keskukselle ja saimme vastauksen:
Virhe ja ei hyväksytty:
- Yksöiseristetyt kaapelit keskuksen ulkopuolella
Virhe ja ehkä vähän outoa, mutta hyväksytty:
- Epäloogista vikavirtasuojakytkimen ja sulakkeiden järjestyksessä keskuksessa
- Kaapin sijoitus, olisi helppo sijoittaa seinän aukon päälle
- Sokeripalat tulisi olla liittimiä
- Numerointi on kirjoitettu kynällä ja rumasti
Virhe ja ei hyväksytty:
- Yksöiseristetyt kaapelit keskuksen ulkopuolella
Virhe ja ehkä vähän outoa, mutta hyväksytty:
- Epäloogista vikavirtasuojakytkimen ja sulakkeiden järjestyksessä keskuksessa
- Kaapin sijoitus, olisi helppo sijoittaa seinän aukon päälle
- Sokeripalat tulisi olla liittimiä
- Numerointi on kirjoitettu kynällä ja rumasti
Viimeksi muokattu:
Oletko reklamoinut?SoderD sanoi:
Tehtiin keskuksen tarkistus ja saatiin vastaus:
Virheet ja ei hyväksytty:
- Yksöiseristämättömiä kaapeleita keskuksen ulkopuolella
Virheet ja ehkä vähän outoa, mutta hyväksytty:
- Loogisesti väärin sijoitettu vikavirtasuojakytkin ja sulakkeiden järjestys keskuksessa
- Kaapin sijainti, olisi helppo sijoittaa seinään tehtyyn reikään
- Sokeripalat tulisi olla puristimia
- Numerointi on kirjoitettu kynällä ja rumasti