SoderD SoderD sanoi:
Jos haluat kyseenalaistaa asentajan pätevyyden, voit luoda oman keskustelun. Haluan apua siihen, mikä asennuksessa on vialla ja mitä voin tehdä asialle.
Latauslaatikolla pitäisi kai olla oma JFB, jos en erehdy.
 
G GoGetLost sanoi:
Latauslaatikon pitäisi kai olla oma JFB ellet muista väärin
Se riippuu siitä, millainen latauslaatikko se on. Mutta näyttää hieman oudolta. Jos tulkitsen oikein, sulake "4" menee latauslaatikkoon. Se näyttää syötettävän ilman mitään vikavirtasuojakytkintä. Mikä voi olla OK, jos kyseessä on latauslaatikko, jossa on sisäänrakennettu jfb. Mutta hieman outoa, että on vain yksivaiheinen syöttö laatikkoon.
 
H hempularen sanoi:
Riippuu siitä, millainen latauslaatikko on kyseessä. Mutta se näyttää hieman oudolta. Jos tulkitsen oikein, niin sulake "4" menee latauslaatikkoon. Se näyttää olevan kytketty ilman vikavirtasuojaa lainkaan. Mikä voi olla OK, jos kyseessä on latauslaatikko, jossa on sisäänrakennettu vikavirtasuoja. Mutta hieman outoa, että laatikkoon on vain yksivaiheinen syöttö.
Miksi 4 ei olisi suojattu vikavirtasuojalla yllä olevan kuvauksen mukaan ja mikä on outoa yksivaihelatauslaatikossa?
 
On mahdollista, että tulkitsen kuvat väärin. Mutta ylin vikavirtasuojakytkin syöttää sulakkeita 1-3 syöttökiskolla. Sulake 4 näyttää saavan virtaa suoraan vieressä olevasta vaihejakolistasta. Siinä tapauksessa se on vikavirtasuojakytkimen ulkopuolella. Tosin se on tulkinta/arvaus minulta, että oikealla olevat jakolistat ovat vaiheille ja nollille ennen vikavirtasuojakytkimiä.
 
  • Tykkään
erik.gerdin
  • Laddar…
K
Osittain keskusyksikön ulkopuolella olevat yksittäiseristetyt johtimet. En tiedä, miten ne on parhaiten ratkaistu. Pelkkä peittäminen laudalla ei varmaankaan ole ok.

On vähän rumaa merkitä sulakkeet kynällä sen sijaan, että käyttäisi esimerkiksi dymo-tarraa. Mutta parempi kuin ei merkintää ollenkaan.

Tarkka ryhmäkaavio, mutta epäselvää, mitkä ryhmät on yhdistetty (minkä) vikavirtasuojakytkimen kanssa.

Hyvä käyttää henkilösuojakatkaisijoita näissä laitteissa. Joten ei kaikki mene pimeäksi. Jääkaappia ja pakastinta halutaan mielellään erotella.

Sokeripalaliitännät eivät näytä kovin hyvältä, eikä keskuksen ulkopuolella yleensä tehdäkään liitoksia. Ratkaisuna voisi olla rasian sijoittaminen jonkin matkan päähän ja uuden kaapelin vetäminen keskukseen.
 
  • Tykkään
Agi ja 3 muuta
  • Laddar…
K knightjocke sanoi:
Osittain yksinkertaisesti eristetyt johdot keskuksen ulkopuolella. En tiedä miten ne on parhaiten ratkaistu. Pelkkä peittäminen laudalla ei varmaankaan ole ok.

Hieman rumaa merkitä sulakkeita kynällä sen sijaan, että käytettäisiin esim. dymo. Mutta parempi kuin ei merkintää ollenkaan.

Yksityiskohtainen ryhmäkaavio, mutta epäselvää, mitkä ryhmät menevät (mihin) vikavirtasuojakytkimeen.

Hyvä käyttää henkilökohtaista suojakytkintä näissä laitteissa. Joten ei kaikki sammu. Jääkaappi ja pakastin halutaan mieluiten erottaa.

Sokeripala-liitokset eivät ole kovin siistejä eikä liitä ulkopuolella keskusta tehdä. Ratkaisuna olisi voinut olla rasia hieman matkan päässä ja uusi kaapelinpätkä keskukseen.
Jos rakentaa laatikon ulkopuolelle, voi käyttää kuorinta tai muffia joustavampi letku päällä

FK:ta on varmaan riittävästi, jotta liitokset saadaan pidettyä sisällä keskuksessa
 
Nyt olenhan mikään asentaja. Mutta jos liitin on hyväksytty, esim sokeripala, niin se on ok, vaikka muut keskustelussa pitäisivät sitä rumana. Vanhemmat pitävät ruuvikiinnikkeistä ja uudet pitävät kärkikiinnikkeistä, kuten wago. Mikään ei oikeastaan ole väärin.

Mielestäni on väärin, että sähkökeskus on palavan materiaalin päällä. Laitoin omani farmacell-kuitukipsille.
 
  • Tykkään
Nalleman64 ja 1 muu
  • Laddar…
Olin valinnut keskuksen, jossa on 26 moduulin leveys ja 3 tai 4 riviä, tällä tavalla koko aukko seinässä olisi peitetty ja tilaa olisi jäänyt tulevia laajennuksia varten.

Olisi myös voinut tehdä keskuksen paremmin selkeäksi, millä JFB:llä mikäkin on suojattu.

Ylijännitesuoja menettää osan tehostaan, kun suojatut ja suojaamattomat johdot kulkevat rinnakkain.

Näin ryhmäkeskuksemme näyttää vaihtamisen jälkeen täyteen pakatusta diazed-keskuksesta ja ulkoisesta normikeskuksesta.
Sähköryhmäkeskus, jossa on neljä riviä katkaisijoita ja ylijännitesuojia. Alempana oikealla ylimääräisiä varakatkaisijoita.
Olen jättänyt kolmen vaiheen paikan vapaaksi jokaisella rivillä ennen yksivaiheisten ryhmien aloittamista.
Miniautomaattisulakkeet oikealla alhaalla ovat varaosia.

Meillä ylijännitesuojat sijaitsevat mittarikaapissa.
Sähkökeskus, jonka sisällä on eri kokoisia kytkimiä ja johtoja. Metallinen kansi, jossa teksti "UTG. HUVUD LEDNING".
 
  • Tykkään
  • Rakastan
Roger Fundin ja 5 muuta
  • Laddar…
Peittääkseni reiän keskuksen yläpuolella ostin tyhjän keskuksen ja sahasin sen sopivaksi. Pitäisi myydä alkuperäisvarusteena, voisi kuvitella.
 
  • Kuva sähkökaapista seinällä, jossa on Hager-merkkiset komponentit. Yläosassa on lisätty tyhjä keskuksen kansi.
  • Tykkään
Marcusmarcusmarcus ja 14 muuta
  • Laddar…
SoderD SoderD sanoi:
Sain eilen uuden keskusyksikön asennettua ja ihmettelen, onko tämä asennus kunnossa? Voisin laittaa jonkin kaapin tai jotain sen päälle, mutta haluan ensin varmistaa, että tämä on oikein.

Olen itse hieman yllättynyt sijoittelusta, mutta en tiedä itse, onko se turvallista vai ei sähköturvallisuuden kannalta.
Ei missään tapauksessa kunnossa valitettavasti, lisäksi sähkötaulu ei saa olla suoraan palavan materiaalin vasten!
 
Mielestäni se näyttää puolipilviseltä.. Koska se on auki keskuksen yläpuolella
sokeripalat laitetaan kahviin. Mutta muuten ei ole mitään kauheuksia. Ei ole väärin, ettei paina hylsyjä. Ne eivät ole hengenvaarallisia asioita.
fk, jotka roikkuvat vapaasti, eivät ole hyviä tai oikein
 
R Robert BobEl sanoi:
Ei valitettavasti hyväksyttävää millään tavalla ja lisäksi sähköpääte ei saa olla suoraan palavaa materiaalia vasten!
Hm?
 
Sähköliitot: vain sähkömiehet saavat tehdä sähkötyötä! Vain sähkömiehet saavat tehdä sähkötyötä! Yksityishenkilöille sähköasennusmateriaalin myynti pitäisi olla laitonta!

Sähkömiehet, joita haluavat tukea: *rakentaa TS keskus ja lähtee kotiin*
 
  • Tykkään
kashieda ja 7 muuta
  • Laddar…
Siellä ehkä oli lyhyt elektriker.
 
  • Haha
Jonas Arvidsson ja 1 muu
  • Laddar…
Se pelottava asia, joka iski minuun....
Ihminen, joka teki asennuksen, saattoi olla pätevä...

Sähkömiehet eivät ole ainoita käsityöläisiä, jotka eivät koskaan tee virheitä, vaan ovat aina täydellisiä. Lisäksi he ovat ainoita, joilla on patentti ammatilleen.
 
Viimeksi muokattu: