Sain uuden central asennettua eilen ja mietin, onko tämä asennus okei? Voin kai laittaa jonkun kaapin tai jotain sen päälle, mutta haluan ensin varmistaa, että tämä on oikein.

Olen itse vähän yllättynyt sijoittelusta, mutta en itse tiedä onko se turvallista vai ei sähköturvallisuuden kannalta.
 
  • Uusi sähkökaappi asennettuna seinälle, ympärillä johdot ja pistorasiat.
  • Uusi sähkökaappi asennettuna seinälle, näkyy avonaisia johtoja ja putkia.
  • Surullinen
  • Vau
  • Haha
  • Tykkään
Tonimantilla ja 19 muuta
  • Laddar…
Löydä viisi virhettä!
Ei, se ei ole oikein. Johtimia ei saa roikkua vapaasti saatavilla.
Hänen olisi pitänyt asentaa keskus, joka on leveämpi ja peittää reiän hienossa tapetissa. Älä maksa!
 
  • Tykkään
JohanLun ja 9 muuta
  • Laddar…
S
Ehdottomasti ei oikein suoritettu. Sen, joka teki tämän, ei pitäisi käsitellä sähköä.

Suorat virheet:
Peruseristetyt johtimet vapaasti saavutettavissa
Liian suuri rei'itys kotelossa
Irtokabeli, joka tulee vasemmalta

Amatöörijuttuja, jotka eivät välttämättä ole vääriä:
Käytetty sokeripalat...
Kirjoitettu kynällä kaikkiin sulakkeisiin...

En näe keskusluetteloa, vai onko se se, joka roikkuu alla?
 
  • Tykkään
Mikael_L ja 10 muuta
  • Laddar…
Eilen? Sunnuntaina.
Sinun on varmaan kysyttävä sähköasentajaltasi milloin hän aikoo saada työn valmiiksi.
 
  • Tykkään
kashieda ja 5 muuta
  • Laddar…
G
Ei

Tämä kuva kuuluu "värsta elkopplingen" ketjuun 😎 fyfan mitä epäammattimaisesti tehty...
 
  • Tykkään
JohanLun ja 8 muuta
  • Laddar…
Kuten sanottu, ei ole juurikaan oikea sähköfirma, joka työskentelee sunnuntaina, ellei sitten joudu maksamaan tuntuvia päivystysmaksuja.

Eikä näytä siltä, että mikään oikea sähköasentaja olisi tehnyt sitä myöskään. Ja silloin huolestuu lisäksi siitä, miltä se näyttää kapseloinnin sisällä. Se mitä näemme, on vakavia virheitä siinä, mikä on helpointa tehdä oikein. SISÄpuolella voi olla hieman vaikeampia virheitä.
 
  • Tykkään
kashieda ja 5 muuta
  • Laddar…
S SueCia sanoi:
Ehdottomasti ei ole oikein tehty. Sen, joka on tehnyt tämän, ei pitäisi lainkaan työskennellä sähkön kanssa.

Suorat virheet:
Peruseristetyt johdot vapaasti saatavilla
Aivan liian suuri aukko kotelossa
Pyöreä kaapeli, joka tulee vasemmalta

Harrastelijajuttuja, jotka eivät välttämättä ole väärin:
Käyttänyt sokeripaloja...
Kirjoittanut kynällä kaikkiin sulakkeisiin...

En näe keskusluetteloa vai onko se se, joka roikkuu alapuolella?
Hitto myös...

Joo, kai pitää vain aloittaa alusta sitten. Saimme luettelon. Joka sekin näyttää vähän omituiselta. Vikavirtasuojakytkin on laturiin autokatoksessa (numero 4) ja lämmitykseen (numerot 3 ja 17). Toinen vikavirtasuojakytkin menee muihin sulakkeisiin. Miksi numero 2 on eri sulake, vaikka se on vain lampuille, en oikein tiedä.

En oikein tiedä, miten edetä tästä eteenpäin, mutta tarkastus, joka käy myös läpi sisäpuolen keskuksen, olisi paras ratkaisu?
 
  • Taulukko, joka näyttää eri sähköryhmät, kuten autolaturi, lämmitys ja valaistus, ryhmänumeron, mitä ryhmä kattaa, ja tyhjät sarakkeet merkkivirralle ja alueelle.
Viimeksi muokattu:
  • Tykkään
Lycke3
  • Laddar…
Mutta miten sait yhteyden "elektriker":iin? Joku kaveri?
 
  • Tykkään
kashieda ja 1 muu
  • Laddar…
H hempularen sanoi:
Mutta miten sait "elektrikerin" kiinni? Joku kaveri?
Mikä merkitys sillä on?

Elektriker, jolla on ollut firmansa 10 vuotta ja liikevaihto noin 2 miljoonaa kruunua. Viikon aikana hän tekee enimmäkseen töitä kiinteistöyhtiölle Alecta sekä Scania.
 
  • Tykkään
  • Vau
TRJBerg ja 3 muuta
  • Laddar…
RoTe
Vielä yksi esimerkki siitä, miksi ei pitäisi palkata hantverkare. Valitettavasti tällaista ei saa tehdä itse, mutta useimmat kätevät ihmiset olisivat tehneet paremman työn.
 
  • Tykkään
  • Rakastan
1000konst ja 15 muuta
  • Laddar…
Saako keskuksessa jatkaa johtoja? Jos kyllä, ovatko sokeripalat oikea tapa (luultavasti eivät)?

Olen itse miettinyt tätä, jos aion vaihtaa keskuksen kotona. Minulla on paljon pinnallista kaapelia, joka on kiinnitetty kellarin sisäkattoon, ja kaikkien kaapeleiden vaihtaminen siellä olisi luultavasti erittäin kallista.
 
  • Tykkään
Urvik
  • Laddar…
S
M Maledictus sanoi:
Saako keskuksessa jatkaa johtimia? Jos saa, onko sokeripalat oikea tapa (en usko, että tähän)?

Olen itse miettinyt hieman tätä, jos aion vaihtaa keskuksen kotona. Minulla on paljon pinta-asennettua kaapelia, joka on naulattu sisäkattoon kellarissa, ja kaikkien kaapeleiden vaihtaminen siellä tulisi todennäköisesti valtavan kalliiksi.
Jatkaminen keskuksessa ei ole ongelma. Olisin jatkanut kiskolla DIN-kiskoon, ellei keskus ole hyvin niukasti mitoitettu. Mutta ei ole myöskään virhe jatkaa keskuksessa esim. Wagolla. Jatkaminen sokeripaloilla ei myöskään ole väärin, vaikka se huutaakin hempul.
 
  • Tykkään
Mikael_L ja 1 muu
  • Laddar…
S
SoderD SoderD sanoi:
Voi hitto...

No, se on kai pakko aloittaa alusta. Saimme luettelon. Se näyttää vähän oudolta. Vikavirtasuoja on carportin laturille (numero 4) ja lämmitykselle (numerot 3 ja 17). Toinen vikavirtasuoja menee muihin sulakkeisiin. Miksi numero 2 on toinen sulake, vaikka se on vain lamput, en oikein tiedä.

En oikein tiedä miten edetä tästä, mutta tarkastus, joka käy myös läpi sisätilan keskuksen, on paras?
Keskusluettelosta puuttuu hieman tietoa, kuten merkintävirta ja alue, mutta ne eivät ole mitään katastrofia. Mielestäni se näytti kuitenkin kohtuulliselta. En ymmärrä, miksi on niin paljon henkilösuojakatkaisijoita, mutta se on makuasia eikä suoria virheitä.

On hieman outoa asettaa vikavirtasuoja keskimmäisen rivin oikealle puolelle, vaikka dokumentaation mukaan se suojaa koko keskimmäistä ja alempaa riviä, mutta siinä ei ole virhettä.

Vakavin asia, jonka voimme nähdä kuvista, on ilman muuta keskuksen ulkopuolella olevat eristetyt johdot ja suuri aukko kotelossa.
 
  • Tykkään
Jonas Arvidsson ja 5 muuta
  • Laddar…
SoderD SoderD sanoi:
Mikä merkitys sillä on?

Sähköasentaja, joka on pitänyt yritystään 10 vuotta ja tekee liikevaihtoa noin 2 miljoonaa kruunua. Viikon aikana hän tekee lähinnä töitä kiinteistöyhtiölle Alecta ja Scanialle.
Oliko hän itse tyytyväinen sunnuntaityöhönsä?
 
  • Tykkään
  • Haha
Kungen_283746 ja 4 muuta
  • Laddar…
Tämä vaikuttaa olevan työ, joka on tehty "sivubisneksenä"

Sunnuntaina?

Tuskin saamme selville, onko sähköasentaja hankittu vakavasti ja saako hyvinvointi osansa pääomavirrasta?.
 
  • Tykkään
kashieda ja 3 muuta
  • Laddar…