13 102 lukukertaa ·
83 vastausta
13k lukukertaa
83 vastausta
Jyrsiäkö lastulevy palkistoon?
Remontoija
· Kalmar län
· 2 600 viestiä
Remontoija
· Kalmar län
· 2 600 viestiä
Tarkoitatko, jos palkki täytyy katkaista portaiden reikää varten? Voidaan esimerkiksi ratkaista pylväillä, jotka siirtävät kuorman alas tai jännityksellä (jolloin kuorma siirretään viereisiin palkkeihin, jotka on sitten mukautettu kantamaan tämä lisäkuorma).catherineb sanoi:
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä
Meidän tapauksessa on kolme palkkia, jotka eivät koskaan saavuta kantavaa seinää. Miten se toimii?Bernieberg sanoi:
Ensinnäkin lattiarungon on oltava riittävän vakaa palkkien suunnassa, tukipisteidensä välillä (jännite). Ja täällä on pakko valita riittävän korkeat palkit, kunnes se riittää.catherineb sanoi:
Mutta jos jätämme nykyisen korkeuseron huomiotta ja kuvittelemme, että kaikki olisi samalla tasolla. Ensin lasketaan alas levyt ja lattialämmitysputket, sitten jokin levy, sitten asennetaan sähkötoiminen lattialämmitysmatto sen päälle, sitten vedeneristys ja tasoite, lopuksi klinkkerit. Mitä korkeutta voin odottaa tästä kokonaisuudesta?
Jos pelkät palkit riittävät, voidaan sitten laittaa harvalaudoitus tai mitä halutaan, sillä ei ole väliä.
Mutta jos pelkät palkit eivät riitä (pitkän jännevälin ja palkin korkeuden yhdistelmän vuoksi), voidaan ruuvata lattialastulevy päällä, mikä antaa lisävoimaa, koska lastulevy tuo lisää korkeutta koko palkkiin.
Jos lastulevyä ei liimata, ei synny tällaista vahvistusvaikutusta, sama jos asetetaan harvalaudoitus, silloin ei myöskään saada lisävoimaa.
Ja tässä lähestymme nyt ydinkysymystä, koska melkein koskaan ei rakenneta suuremmilla raudoilla kuin 220x45, mahdollinen jännite loppuu noin 3 metrin jännityksellä, sen jälkeen se tulee liian täriseväksi.
Ja useimmat talot ovat niin leveitä, että pitää ottaa käyttöön temppu, jossa lisäksi ruuvataan lattialastulevy tukikehikkoon, jotta siitä tulisi riittävän vahva ilman, että tarvitsee asettaa lisää kantavia palkkeja alakerran kattoon tai kantavia seiniä tiheämmin alakerralle.
Mutta kun lujuus on riittävä, voidaan alkaa rakentaa lattiakonstruktio lattiarungolle/lattialle.
Joten sitten lattialämmitys valetaan tasoitteeseen, 12 mm tasoite lattialämmitysputken päällä, sitten vedeneristys, laasti ja laatat.
Jos halutaan saavuttaa korkeutta, voi hankkia lastulevyjä, joissa on uria lattialämmitysputkelle.
Sitten alin korkeustaso (lattiakaivon vieressä) on noin 20 mm korkeampi kuin lattia oli ennen pintarakenteen rakentamista. (ja läheisissä huoneissa on usein myös esimerkiksi laminaattilattiat, parkettilattiat tai vastaavia ja nekin ovat 10-20 mm).
Maksimikorkeus riippuu siitä, kuinka paljon kaltevuutta lattiassa on ja kuinka suuri kylpyhuone on. Mutta sen pitäisi yleensä riittää noin 10 mm ylimääräisellä.
Joten jos puristat rakennetta mahdollisimman vähän uritetuilla lastulevyillä, sinun pitäisi selvitä kylpyhuoneessa noin 25-35 mm rakenteella lattialastulevy pinnalta.
Ja viereisten huoneiden pitäisi saada vähintään 10 mm rakenne.
Tämä ratkaistaan kylpyhuonekynnyksellä (joka voidaan tarvittaessa nostaa muutamalla mm) ja sitten valetaan tasoitteella kynnyksen sisäpuolelle.
Remontoija
· Kalmar län
· 2 600 viestiä
catherineb sanoi:
Lähempi pohdinta tähän: mistä sait 2,9 m? Onko sinulla piirustus, joka näyttää välipohjan? Jos olet vain mitannut huoneen pituuden tai leveyden pohjapiirroksessa, se ei ole välttämättä sama asia kuin jänneväli; seinät voivat olla suoraan tukipalkin päällä.catherineb sanoi:
Remontoija
· Kalmar län
· 2 600 viestiä
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä
Luulin, että väli ulkoseinän ja kantavan seinän välillä = 2,9 m. Ei, minulla ei ole piirustusta, joka näyttää palkiston.Bernieberg sanoi:
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä
Remontoija
· Kalmar län
· 2 600 viestiä
Missä luit sen sitten? Jaa niin paljon tietoa kuin voit ja haluat, niin on helpompi antaa hyviä neuvoja.
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä
Sisämitat kantavan seinän ja ulkoseinän välillä ovat 2680.
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä

Nyt löysin jotain.
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä
Talon omistaja
· Västerbottens län
· 775 viestiä