Jag flyttade in ett hus för lite över ett år sen och har nu börjat att mäta vår elförbrukning allt mer. Allra senast stoppade jag in en Shelly PM Mini bakom varmvattenberedaren för att se hur mycket vi lägger på varmvattnet. Beredaren kan kopplas antingen med en eller tre faser, och ska då ge antingen 1 eller 3 kW, och jag ser ju tydligt att den är kopplad på bara en fas. Dock la jag märke till att den drar ca 1800W när den värmer vattnet. Är det här normalt? Eller är något "felkopplat" inuti beredaren?

Jag frågar mest för att jag märkt att den tidigare ägare gjort en del märkliga saker här och var, och just VV-beredaren sa gubben vi köpte huset av att han hade "fixat" så den skulle hålla längre och var väldigt nöjd över det, men han gav aldrig några ytterligare detaljer.
 
Kanske bytt till en annan elpatron.
 
Det känns rimligt, det lät på honom som att han hade bytt ut något i den.
 
Är den kopplad på fas och nolla då?
Inte två faser?
 
Jomen det är jag ganska säker på. Den delen av huset har ändå varit konsekvent i färgkodningen av trådarna. Men jag borde bekräfta det imorgon med multimetern.
 
✓3=1,73~=1,8

Den kör på 400V.
 
  • Gilla
sturnus
  • Laddar…
En sak till, glöm inte att spänningen varierar och ofta ligger en bra bit över 230V/400V (särskilt mitt på dagen denna årstiden när grannarnas solpaneler producerar).
 
Rickard.
Visst är patronerna antingen en eller två-fas dvs 230V eller 400V, någon trefas tror jag inte finns så det kanske är därför du såg/tänkte fel?
 
pacman42 pacman42 skrev:
✓3=1,73~=1,8

Den kör på 400V.
Tänk på att strömmen också ökar så effekten blir 3 ggr högre när spänningen går frå 230 till 400.

Protte
 
  • Gilla
janusz_w och 2 till
  • Laddar…
TS beredare är nog kopplad till 230 volt för shellyn är väl bara för 230.

Protte
 
  • Gilla
ClasseClas och 1 till
  • Laddar…
Ja, beredaren är nog kopplad på en fas, precis som TS säger och TS har ju även kopplat in en Shellypå den enda fasen som går till beredaren, så det känns onekligen som att TS har underlag för den bedömningen.

Och även om den skulle dragit 1kW så är det ju elpatronen som ger den “begränsningen” med hjälp av sin interna resistans.
Det är ju inte alls orimligt att tidigare ägare har gått upp ett steg i effekt i samband med byte av elpatron för att få snabbare uppvärmning av vattnet.
(Elpatroner finns ju i alla möjliga effekter med samma gänga etc.)

Kommentar till TS:
Att den drar 1800W har du ju bekräftat, så det behöver du inte fundera över så mycket.
Troligtvis är det korrekt. Men även om det skulle vara på grund av att patronen har något fel som gör att den drar något mer spelar det ju ingen roll då resultatet blir varmvatten. (Dvs, så länge den inte drar mer än säkringen klarar)

Gällande din elförbrukning så spelar det inte heller någon roll om den drar 1kW eller 1,8kW. Det ändrar bara tiden det tar att skapa varmvatten. Energiåtgången är densamma oavsett.
 
  • Gilla
ebonita och 2 till
  • Laddar…
ClasseClas
prototypen prototypen skrev:
TS beredare är nog kopplad till 230 volt för shellyn är väl bara för 230.

Protte
Stämmer, den är specad för 110-240 V AC.
 
Rickard. Rickard. skrev:
Visst är patronerna antingen en eller två-fas dvs 230V eller 400V, någon trefas tror jag inte finns så det kanske är därför du såg/tänkte fel?
Vår 15 år gamla Nibe kan kopplas antingen L+N för 1 kW eller L1+L2 för 3 kW på dess patron, men enligt manualen så skall den även ha funnits med patron för tre faser.
 
A Alikzus skrev:
Vår 15 år gamla Nibe kan kopplas antingen L+N för 1 kW eller L1+L2 för 3 kW på dess patron, men enligt manualen så skall den även ha funnits med patron för tre faser.
Jag har en ren trefas elpatron hemma.
Väldigt vanligt skulle jag säga, i tex elpannot och elpatroner i kombipannor etc.
 
  • Gilla
Alikzus och 1 till
  • Laddar…
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Ja, beredaren är nog kopplad på en fas, precis som TS säger och TS har ju även kopplat in en Shellypå den enda fasen som går till beredaren, så det känns onekligen som att TS har underlag för den bedömningen.

Och även om den skulle dragit 1kW så är det ju elpatronen som ger den “begränsningen” med hjälp av sin interna resistans.
Det är ju inte alls orimligt att tidigare ägare har gått upp ett steg i effekt i samband med byte av elpatron för att få snabbare uppvärmning av vattnet.
(Elpatroner finns ju i alla möjliga effekter med samma gänga etc.)

Kommentar till TS:
Att den drar 1800W har du ju bekräftat, så det behöver du inte fundera över så mycket.
Troligtvis är det korrekt. Men även om det skulle vara på grund av att patronen har något fel som gör att den drar något mer spelar det ju ingen roll då resultatet blir varmvatten. (Dvs, så länge den inte drar mer än säkringen klarar)

Gällande din elförbrukning så spelar det inte heller någon roll om den drar 1kW eller 1,8kW. Det ändrar bara tiden det tar att skapa varmvatten. Energiåtgången är densamma oavsett.
Tack för lugnande ord! Det var väl det jag ville få bekräftat, att det inte spelar någon större roll. Det verkar som att den har en egen säkring på 13A, och nu drar den ca 8A så det är ju kolugnt. Jag säger verkar för fasen kommer in bakom beredaren och går sen vidare nånstans men jag har inte lyckats hitta något annat som blir strömlöst när jag bryter säkringen. Kan vara så att den bara terminerar i en dosa nånstans.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.