Köpte hus i höstas så det här är första vintersäsongen, och första värmpeumpen. Tegelvilla från -70, 111kvm + 111kvm källare, vattenradiatorer (termostater helt öppna). CTC EcoEl 1550/1800 med EcoAir på utsidan.

Min värmepump har gått 24 timmar om dygnet i nästan en hel vecka, och jag undrar ifall det är ett problem? Temperaturen har hållt sig runt nollan, vilket i min bok inte är någon extremtemperatur. Visst bör pumpen kunna accumulera lite värme i tanken och få vila ibland?

Två tankar:
1. bra att pumpen används för att värma huset
2. det är bara -1, -2. Om den redan toppar ut i kapacitet så är värmepumpen kanske underdimensionerad?

Är det något jag bör justera eller felsöka?

Aktuell driftinfo
Ute°C -2
Panna°C 52 (50)
Framledn°C 43(43)
Panna nedre°C 45(49)
Hetgas°C 89
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut°C 42/45
Ute VP°C -2
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0,0+0
Strömuttag A 5(16)
Fördr shunt 0
Program ID 1011111
Prog datum 08-05-05

Historisk driftinfo
Kompressor total drifttid h 31585
Drifttid /24h h:min 24:00
Starter /24h st 0

Inställningar
Språk svenska
Produkt EcoAir
Värmepump tillåten
Rumsgivare nej
Elpanna°C 50
Elpanna max kW 9,0
Elpanna nedre°C 45
Elpanna nedre kW 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring A 16
Extra VV min 30
Extra VV elpanna 60
Fjärrstyrning NS

Inst husparametrar
Max framledn°C 62
Min framledn från
Husvärme från°C 20
Huskurva
Lutning°C 54
Justering°C 0

Fabriksinst kodad
Sommardrift: 16
VP max: 55
VP min: 40
Larm hetgas: 127
Diff start/stopp: 6
Startfördröjning: 10
 
Värmepumpen är EcoAir 107, både panna och pump är från 2009.
 
Redigerat:
Den ska ju ge ca 5kw vid denna utetemp så det känns ju inte orimligt att den går jämt. Halkar ju efter när ni duschar med.
 