78 läst ·
7 svar
78 läst
7 svar
Vilket tryck i system luftvattenpump
Hej på er!
Vi har en nyinstallerad IVT luftvattenpump och huset är från 1950 ca med ca hälften av elementen original.
Max höjd från panna till överkant på högsta elementet är ca 2 meter, dvs ingen direkt hög höjd.
Installatör envisas med att vilja ha 1,5 bar vid ca 37 graders framledning, som ju blir ca 1.7 när det blir kallare ute.
Behöver trycket vara så högt? Oroar mig ibland för alla gamla rör och vad de klarar av.
Tack
Vi har en nyinstallerad IVT luftvattenpump och huset är från 1950 ca med ca hälften av elementen original.
Max höjd från panna till överkant på högsta elementet är ca 2 meter, dvs ingen direkt hög höjd.
Installatör envisas med att vilja ha 1,5 bar vid ca 37 graders framledning, som ju blir ca 1.7 när det blir kallare ute.
Behöver trycket vara så högt? Oroar mig ibland för alla gamla rör och vad de klarar av.
Tack
Redigerat:
Det är troligen en kombination av en vilja att pumpar inte ska kavitera och gammal vana.
0,5 bar i statiskt tryck och 0,1 bar per höjdmeter är den gamla formeln jag har lärt mig.
Klicka här för att svara