908 läst ·
2 svar
908 läst
2 svar
Vilket relä passar för styrning i detta case?
Ska använda fjärrvärme med Danforss ECL110 styrning som extra tillsats i min NIBE värmepump. Plinten på Styrkortet på niben som kallar på tillsatsen blir spänningssatt med 230V när tillsats ska till. Om tillsats inte ska användas så är plinten inte spänningssatt.
fjärrvärmestyrningen har 2 plint för extern överstyning och byglar man dessa så ska överstyring ske. Är den inte sluten så sker ingen överstyrning.
Jag tolkar det som att detta är en potentialfri ingång på fjärrvärmestyrningen och tänkte därför använda mig av ett kopplingsrelä Deltaco KR09-230V för att aktivera respektive avaktivera. är det rätt relä för uppgiften?
https://www.eltako.com/sv/product/p...ntrollrelaeer-och-kopplingsrelaeer/kr09-230v/
fjärrvärmestyrningen har 2 plint för extern överstyning och byglar man dessa så ska överstyring ske. Är den inte sluten så sker ingen överstyrning.
Jag tolkar det som att detta är en potentialfri ingång på fjärrvärmestyrningen och tänkte därför använda mig av ett kopplingsrelä Deltaco KR09-230V för att aktivera respektive avaktivera. är det rätt relä för uppgiften?
https://www.eltako.com/sv/product/p...ntrollrelaeer-och-kopplingsrelaeer/kr09-230v/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Ett relä/kontaktor väljer man bl.a efter vilken ström/effekt det ska klara att sluta, föra och bryta. Men sådana uppgifter saknas i ditt inlägg. Det handlar uppenbarligen om en styrning av fjärrvärmen så 6 A bör ju duga med god marginal.
Tack för bekräftelsen Bo!Bo.Siltberg skrev:
Det stod inget om strömstyrka etc i den installationsmanual som kom från Nibe, så jag fick ringa Nibe supporten. Enligt dem så ska det vara max 2A på plintarna. Så då borde 6A reläet ha god marginal.
10A in, sedan glassäkring på kortet på 4A och därefter max 2 A ut på plinten.
Klicka här för att svara