S
Jag har tänkt skaffa några nya uttag både utomhus och i källaren. Vilken sorts kabel ska man ha för utanpåliggande jordade uttag? Går det att använda samma sorts kabel till allt? Förstår att kabeln som ska gå utomhus ska tåla fukt/sol/värme/kyla osv. Vilket kanske är lite onödigt för inomhusbruk men det gör inget. Ska inte dra till belysning eller strömbrytare.
Kvalitetsskillnad mellan olika tillverkare? Om det är skillnad, vilket märke är i toppen och vad är längst ner?
 
tommib
Draka EXLQ Pure kommer funka bra till alla dina användningsfall. Det är stor skillnad på kablarna men det handlar mer om hur lättarbetade (=snabba) de är.
 
Idag är EQX en bruklig allroundkabel som får installeras i alla utrymmen, även utomhus men dock inte i mark. Ska den klamras synligt kan EXLQ vara ett bättre alternativ då den är styvare och därmed lättare att förlägga rakt o snyggt. Skillnader i fabrikat är det sällan man behöver beakta men undvik Amokabel för utomhusbruk, säljs av t.ex Jula. Arean som du behöver beror på... Så länge du inte har gruppledningar på 30 meter eller längre så brukar 1.5 mm² räcka.
 
S
Tack för svaren. Såg att Draka EXLQ-Pure har temperatur vid drift mellan -15ºC till 70 ºC. Vilken kabel ska man välja om man vill att den ska klara kallare än - 15ºC?
 
Magnus E K
De där siffrorna betyder nog bara att det är mellan de temperaturerna som den är testad och tillverkaren kan garantera prestandan, men jag har svårt att tänka mig att den skulle fungera märkbart sämre bara för att det blev -20, -30 eller rentav -50 ute tillfälligt. Själva kopparn leder ju ström bättre ju kallare det blir.

Edit: Det som händer vid lägre temperaturer är att höljet och isoleringen kan bli sprödare, så vid -20 kanske det är något slagtest som kabeln inte klarar längre. Knappast ett problem såvida du inte tänkt montera den på sargen till en hockeyrink.
 
Redigerat:
S
okej, Såg att det fanns pure och plus. Vad är det för skillnad? Hittade ingen information på Drakas hemsida.
 
J
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Idag är EQX en bruklig allroundkabel som får installeras i alla utrymmen, även utomhus men dock inte i mark. Ska den klamras synligt kan EXLQ vara ett bättre alternativ då den är styvare och därmed lättare att förlägga rakt o snyggt. Skillnader i fabrikat är det sällan man behöver beakta men undvik Amokabel för utomhusbruk, säljs av t.ex Jula. Arean som du behöver beror på... Så länge du inte har gruppledningar på 30 meter eller längre så brukar 1.5 mm² räcka.
Vad är det för problem med amokabel du upplevt?
 
Den är inte UV-beständig. Det var länge sedan man behövde se upp för detta (dåtidens EKK) så det är synd att det börjat säljas kabel som inte tål solljus. Drakas EXQ tål solen.

Informationstext om EXQ-kabeln som förklarar att den är PEX-isolerad och halogenfri, samt instruktioner om UV-skydd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

https://amokabel.com/catalog/products/exq
 
J
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Den är inte UV-beständig. Det var länge sedan man behövde se upp för detta (dåtidens EKK) så det är synd att det börjat säljas kabel som inte tål solljus. Drakas EXQ tål solen.

[bild]
[länk]
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Den är inte UV-beständig. Det var länge sedan man behövde se upp för detta (dåtidens EKK) så det är synd att det börjat säljas kabel som inte tål solljus. Drakas EXQ tål solen.

[bild]
[länk]
Hmm, irriterande. Så de menar att hela kabeln, inte bara ledarisoleringen, måste skyddas mot solljus i Norden, trots klassning utomhus. Deras EXLQ har inte detta tillägg. Frågan är varför..
 
Om jag minns rätt var det samma skillnad mellan dåtidens EKK och EKLK. EKK tålde inte sol medan EKLK gjorde det. Varför Amokabel inte hängt med i utvecklingen vet jag inte.
 
Det var när EKK-Light kom in som vissa inte var UV-stabila de som hette EKK var det och samma med EKLK. På senare tid försvann i princip beteckningen -Light som egentligen bara har med ett lättare mindre robust utförande att göra och då även skillnaden kring UV. Nu är ju dessa ersatta av X och Q typer och tydligen då vissa markerade som icke tåliga för sol.

I princip bör man se upp med alla nutida vitkablar oavsett och inte i onödan låta dem exponeras i de värst utsatta lägena, om möjligt då välja EXLQ e.dyl. Om det inte är något estetiskt hinder passar N1XV-U bra i de fallen inga problem med UV men svarta.
 
  • Gilla
Scherm och 1 till
  • Laddar…
Sätt kabelskydd över kabeln, snyggt, säkert, helt rak kabeldragning och lär hålla så länge huset står kvar.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.