Hej,
ladda ned Rinkaby rörs katalog och kolla på sidan 30. Där finns en tryckfallstabell. För ett flöde på 10 l/min är tryckfallet p g a flödesförluster försumbart med din slangdimension (< 4 m v p eller <0,4 bar).
Tryckfallet i slangen ökar med högre flöde.
Säg att att du ökar flödet till 25 l/min och får ett tryckfall på 10 m v p (meter vattenpelare) istället. Då måste din pump ha en lyfthöjd på minst 20 m för att ge det önskade flödet (25 l/min) vid 10 m höjdskillnad och övervinna flödesförlusterna.
Givetvis måste i ditt fall pumpens flöde vara mer än 8 l/min vid den angvivna tryckhöjden för att det ska fungera, men det ser du i tillverkarens pumpkurvor.