Har ventilationsrör till FTX på kallvind. Har försökt använda isolerstrumpa där det går, men på flera ställen 20-30cm är det för omständigt.
Vad är farorna med detta? Kan det börja droppa kondens från dessa ställen?
Är det på bilden t.ex. så farligt?
Vad är farorna med detta? Kan det börja droppa kondens från dessa ställen?
Är det på bilden t.ex. så farligt?
Är det varm inneluft som ska ut, i de där rören? Då lär du knappast få kondens utanpå röret.B ByggaByggaBygga22 skrev:
Principen är ju enkel: varm möter kall = kondens på kalla sidan.
Absolut men när har du varm luft på vinden som är så fuktig att den kondenserar när den kyls till de cirka 20 graderna som röret håller?1 13ackman skrev:
Eventuellt skulle man på vintern kunna få kondens på insidan av röret men det är så kort sträcka att jag har svårt att se att luften hinner kylas tillräckligt.