5 622 läst ·
1 svar
6k läst
1 svar
Ventilation Nibe F750
Varning för dumma frågor, felaktiga antaganden etc. Helt färsk på detta med värmepumpar (ja allt som är relaterat till villa faktiskt).
Har en F750 i mitt 2-plans Myresjöhus på 150 m2. Har bott där sedan i somras och försöker justera in pumpen. Det är Uponor golvvärme på nedre plan och radiatorer uppe.
Till en början hade jag alldeles för kallt nere - jag bytte till kurva 6+2 och har nu fått ett ok inomhusklimat i de flesta rummen, däremot blir grovkök och toalett (där friskluftsintag saknas) onödigt varma. Ställde ner termostaten i dessa 2 rum och enda nackdelen jag har nu är att golven där (klinkers) blir lite kalla.
Började fundera på om jag har för mycket friskluftsintag så att det snarare är övriga rum som är för kalla istället för att grovkök+toalett är för varma. Började räkna efter lite:
Pumpen är inställd på 65%.
Från OVK-protokollet ser jag att vi har ett frånluftsuttag på 68 l/s vid 70%. Borde innebära ca 63 l/s vid 65%.
Normen är vad jag förstått 0,35 l/s/kvm, alltså 52,5 l/s eller 189 m3/h. Med denna enkla beräkning borde jag kunna ställa ner ventilationen till 55% och ändå nå normvärdet?
Däremot, när jag läser av BS1 på värmepumpen så ligger den mellan 180-195 m3/h. Alltså ungefär vad normen säger - varför visar OVK-protokollet att vi har så stort uttag (227 m3/h) men värmepumpen får det till ca 185?
Om jag ändrar ventilation på pumpen, måste jag då justera frånluftsventilerna?
Gällande tilluftsventilerna så har vi 11 st i huset - har läst att de har en kapacitet på 8,1 l/s vilket gör att vi har inluftskapacitet på 89 l/s. Är inte det väldigt överdimensionerat? Borde väl utan problem kunna sätta igen 3 st för att minska buller, kalldrag etc.?
Hoppas någon kan vägleda mig - är jag helt ute och cyklar?
Har en F750 i mitt 2-plans Myresjöhus på 150 m2. Har bott där sedan i somras och försöker justera in pumpen. Det är Uponor golvvärme på nedre plan och radiatorer uppe.
Till en början hade jag alldeles för kallt nere - jag bytte till kurva 6+2 och har nu fått ett ok inomhusklimat i de flesta rummen, däremot blir grovkök och toalett (där friskluftsintag saknas) onödigt varma. Ställde ner termostaten i dessa 2 rum och enda nackdelen jag har nu är att golven där (klinkers) blir lite kalla.
Började fundera på om jag har för mycket friskluftsintag så att det snarare är övriga rum som är för kalla istället för att grovkök+toalett är för varma. Började räkna efter lite:
Pumpen är inställd på 65%.
Från OVK-protokollet ser jag att vi har ett frånluftsuttag på 68 l/s vid 70%. Borde innebära ca 63 l/s vid 65%.
Normen är vad jag förstått 0,35 l/s/kvm, alltså 52,5 l/s eller 189 m3/h. Med denna enkla beräkning borde jag kunna ställa ner ventilationen till 55% och ändå nå normvärdet?
Däremot, när jag läser av BS1 på värmepumpen så ligger den mellan 180-195 m3/h. Alltså ungefär vad normen säger - varför visar OVK-protokollet att vi har så stort uttag (227 m3/h) men värmepumpen får det till ca 185?
Om jag ändrar ventilation på pumpen, måste jag då justera frånluftsventilerna?
Gällande tilluftsventilerna så har vi 11 st i huset - har läst att de har en kapacitet på 8,1 l/s vilket gör att vi har inluftskapacitet på 89 l/s. Är inte det väldigt överdimensionerat? Borde väl utan problem kunna sätta igen 3 st för att minska buller, kalldrag etc.?
Hoppas någon kan vägleda mig - är jag helt ute och cyklar?
Friskluftsventilerna sitter där för att det ska vara korrekt ventilation i huset. Hur mycket luft som ventileras bestäms mestadels av fläkten i F750 så det spelar ingen roll att det finns "överkapacitet" i friskluftsventilerna. Om det är besvärligt kalldrag vid någon enstaka ventil kan man justera ner den.
Klicka här för att svara
