Hej!

Håller på att bygga mig ett pannrum och undrar hur stor ventilationen bör vara lika stor som rökkanalen eller större? och var placerar man den lämpligast?
 
Precis, grundkravet är att man har lika stora hål in som ut(gärna större in). Sätt ventilen på samma höjd som pannan tar in luft.
 
  • Gilla
Karlfredrik
  • Laddar…
Placeringen är inte så grinig. Har man pannrummet i en källare blir ju ofta tilluftsventilen i takhöjd.
 
Är det alltså att föredra att placera den vid golvet?
 
japp
 
Varför?
 
Då behövs ett mindre undertryck i pannan, behöver inte arbeta mot husets tryckdifferens. Den höga temperaturdifferensen skorsten/omgivning skapar undertryck i pannan, men även inomhusluftens högre temperatur mot utomhusluften skapar en undertryck lågt i bostaden. Det är den senare kraften som man förlorar i undertryck (drag) om man placerar ventilen över pannan, sitter den istället under så bidrar husets "egentryck" att trycka in luft i pannan. Hoppas det där gick att förstå...:o
 
:eek: Näää! :rolleyes:
 
Hos en kompis ville sotaren att han skulle flytta ventilen från längs ner på pannrumsdörren till upp under taket så luften skulle bli "förvärmd"
 
Han får bygga en luftsolfångare och bara elda på soliga dagar så han får ordentlig förvärming:D:D:D:D
 
2an skrev:
Hos en kompis ville sotaren att han skulle flytta ventilen från längs ner på pannrumsdörren till upp under taket så luften skulle bli "förvärmd"
Är pannrummet i en separat byggnad ... så varför inte?
I en källare gör det varken från eller till, tycker jag.
Gör ingen stor skillnad om det drar kalt om öronen eller om fötterna ... innan pannan blir varm :)
gaia
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.