Jag behöver växla av två takbjälkar i källaren. I dörrhålet genom hjärteväggen ligger en i-balk som är ivägen och tänkte byta ut den mot en u-balk så den inte kommer ner i dörrhålet. Ovanför dörrhålet så är där dörrhål så där är ingen belastning på bjälkarna. Finns bara golv ovanför längs båda bjälkarna. Bjälkarna är 200x90 och 8m långa. U-balken blir 170 lång. Vilken storlek behövs om det ens är möjligt?
 
Hur lång är ett snöre........
Vad är det för dimension nu, på vilken ledd ligger nuvarande och hur kan en U balk ta mindre plats?

I balk är väl generellt styvare än U

Protte
 
Inte använder man U balk som bärande ?
 
Visst kan man ha U balk som bärande men då den inte är symmetrisk på någon ledd så blir den normalt klumpigare än I balken.
En HEA kan bli lägre och ta mindre plats.

Protte
 
Dörrhålet i källaren är 80brett. Har funderat på att göra spår i bjälken så man får upp u-balken i bjälken. I-balken som ligger där går ner ca 10cm i dörröppningen och vill få bort den. Hade en u-balk klarat uppgiften att hålla uppe 2 bjälkar som kommmer ovanför dörren. Den ena ligger 20cm ut i dörrhålet och den andra 10cm ut.
 
Det där får du förklara med en bild eller en skiss.
Ska du fälla in U balken?

Protte
 
Om man lägger den som ett U och gör två spår i bjälken och trycker upp den där i spåren så sparar man plats. Har bara 2m till tak i källaren så jag vill bli av med allt onödigt som sticker ner.
 
Om du gör två spår och slår bort biten mellan så blir det stadigare med HEA balk.
HEA har mycket järn upptill och nertill där det gör nytta.
OBS H:et ska ligga ner på sida.

Protte
 
Okej tack för svar.
 