Jag har installerat en luft/vatten vämepump för uppvämning av mitt garage med golvvärme.
Testade det nyligen (minus 8gr ute). Golvet i garaget bestär av makadammbädd/5cm frigolit/betong 7cm/värmeslinga 45m på armeringsnät/betong 5cm. Yta på garaget 45kvm.
Det visade sig att tillvattentemperaturen var +2gr och frånvattentemperaturen -2gr. Således en differens av 4 gr.
Efter 4 timmar hade temeraturen i garaget stigit 2gr. Kanske kommer den att stiga ytterligare efterhand som värmen sprider sig i betonggolvet efter att jag stängt av värmepumpen.
Värmepumpens kapacitet 5.2 kW och elförbrukning 1,8 kW.
Nu till min fråga: Har min anläggning sämre kapacitet pga den låga vattentemperature?