Jag har installerat en luft/vatten vämepump för uppvämning av mitt garage med golvvärme.
Testade det nyligen (minus 8gr ute). Golvet i garaget bestär av makadammbädd/5cm frigolit/betong 7cm/värmeslinga 45m på armeringsnät/betong 5cm. Yta på garaget 45kvm.
Det visade sig att tillvattentemperaturen var +2gr och frånvattentemperaturen -2gr. Således en differens av 4 gr.
Efter 4 timmar hade temeraturen i garaget stigit 2gr. Kanske kommer den att stiga ytterligare efterhand som värmen sprider sig i betonggolvet efter att jag stängt av värmepumpen.
Värmepumpens kapacitet 5.2 kW och elförbrukning 1,8 kW.
Nu till min fråga: Har min anläggning sämre kapacitet pga den låga vattentemperature?
 
Jag föstår inte frågan.
Låg vatten tempratur ger högre verkningsgrad.

Kapasiteten på anläggningan är 5,2kW (vid den tampratur man angivit)

Räkna med att det tar ett dygn avv värma upp plattan
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.