Hej,
Flyttade in i ett hus med en vattenpump som verkar vara något ”trött” av åren. Djupet skall vara 85m, enligt förra ägaren, 8 eller 9 ringar, och riktigt rostiga stänger.
Pumpen går i timmar (försöker hålla den till 1,5 - 2 max paus för nedkylning mellan) och fyller på ca. 20 - 30 liter.
Fyllde på med tryckluft genom ventilen i toppen på tanken, till 3,2 bar vid 75% vatten nivå. Det gick bra ett tag dock senaste dagarna kan få en trekvart tank om dagen från vilken går att använda kanske hälften för att undvika hamna under min nivå på nivåröret.
Skulle behöva hjälp med att förstå vad kan detta bero på.
I min tanke finns några möjliga orsaker, eller en kombination av dessa;
1# vattenpumpen är sliten och har låg effekt, orkar inte
2# slam i rören/ brunn, systemet är från 1982, inte säkert att det blev rengjort nånsin
3# vattenbrist, dock på det djupet och en hel del regn under augusti och september
4# inställningar kanske? tryck finns fortfarande 3,2 bar, pumpen har inte gått tor, stängerna rostiga som dom är håller ihop pumpen.
Kort sagt, är det dags att bytta pump, eller går att få den att fungera, vad tycker ni?
Tack på förhand.
 
  • En rostig och slitnande stående vattenpump ansluten till rörinstallationer i ett teknikrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Ett tryckkärl för vatten med mätare och ansluten grön pump i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på typskylt på en grön Grundfos cirkulationspump visande modell- och serienummer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en Danfoss termostatventil i ett VVS-system, med specifikationer synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
F FSP skrev:
Hej,
Flyttade in i ett hus med en vattenpump som verkar vara något ”trött” av åren. Djupet skall vara 85m, enligt förra ägaren, 8 eller 9 ringar, och riktigt rostiga stänger.
Pumpen går i timmar (försöker hålla den till 1,5 - 2 max paus för nedkylning mellan) och fyller på ca. 20 - 30 liter.
Fyllde på med tryckluft genom ventilen i toppen på tanken, till 3,2 bar vid 75% vatten nivå. Det gick bra ett tag dock senaste dagarna kan få en trekvart tank om dagen från vilken går att använda kanske hälften för att undvika hamna under min nivå på nivåröret.
Skulle behöva hjälp med att förstå vad kan detta bero på.
I min tanke finns några möjliga orsaker, eller en kombination av dessa;
1# vattenpumpen är sliten och har låg effekt, orkar inte
2# slam i rören/ brunn, systemet är från 1982, inte säkert att det blev rengjort nånsin
3# vattenbrist, dock på det djupet och en hel del regn under augusti och september
4# inställningar kanske? tryck finns fortfarande 3,2 bar, pumpen har inte gått tor, stängerna rostiga som dom är håller ihop pumpen.
Kort sagt, är det dags att bytta pump, eller går att få den att fungera, vad tycker ni?
Tack på förhand.
Hej
Kolla först så motorn roterar rätt håll, brukar finnas pil någonstans på motorn eller pumpaxeln. Kolla noga först.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.